Ai chẳng biết là Encoder có 3 pha xung, bạn chẳng hiểu mình nói gì à? tôi có nói gì đến xác định chiều quay của động cơ đâu? đọc lại những gì tôi viết ở trên nhé.
- Chỉ được sử dụng một pha đếm xung (giả sử pha A chẳng hạn)
- Cần xác định tốc độ quay của động cơ
- Cần xác định tọa độ hay ( giả sử là vị trí của buồng thang trong thang máy, vì đây cũng là một bài toán điều khiển vị trí) ( giả sử thang có 5 tầng, mỗi tầng cao 3 mét, vậy làm thế nào để biết được buồng thang đang ở tầng nào? để điều khiển chạy và dừng tầng ?)
Với S7200 thì không nói, tôi đang muốn bàn là để giải quyết được vấn đề trên với HSC của CPU314C-2DP thì phải thiết lập thế nào?
giả sử tôi dùng Channel 0. Trình bày cụ thể nhé, đấu nối Encoder và PLC thế nào? thiết lập Count thế nào trong Hardware? thiết lập SFB47 như thế nào? Moderator giúp mình với nhé, cảm ơn Moderator nhiều.
Đánh dấu