-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
như này nhé, nếu dùng loại encoder có 1 chân xung thì không xác định được chiều quay đâu bác ạ. bác dùng loại có 3 chân (như tôi đang dùng) từ pha a và b sẽ xác định đượcc chiều quay,HSC của 314 C2dp có 4 mode đếm, bác chọn mode nào sẽ có cấu hình và kết nối cứng khác nhau. bác có thể xem trong tài liệu về phần này của hãng rất chi tiết. giờ \tui về quê đây, bác làm đi có vấn đề gì tui biết tui sẽ giúp. ^^
Ai chẳng biết là Encoder có 3 pha xung, bạn chẳng hiểu mình nói gì à? tôi có nói gì đến xác định chiều quay của động cơ đâu? đọc lại những gì tôi viết ở trên nhé.
- Chỉ được sử dụng một pha đếm xung (giả sử pha A chẳng hạn)
- Cần xác định tốc độ quay của động cơ
- Cần xác định tọa độ hay ( giả sử là vị trí của buồng thang trong thang máy, vì đây cũng là một bài toán điều khiển vị trí) ( giả sử thang có 5 tầng, mỗi tầng cao 3 mét, vậy làm thế nào để biết được buồng thang đang ở tầng nào? để điều khiển chạy và dừng tầng ?)
Với S7200 thì không nói, tôi đang muốn bàn là để giải quyết được vấn đề trên với HSC của CPU314C-2DP thì phải thiết lập thế nào?
giả sử tôi dùng Channel 0. Trình bày cụ thể nhé, đấu nối Encoder và PLC thế nào? thiết lập Count thế nào trong Hardware? thiết lập SFB47 như thế nào? Moderator giúp mình với nhé, cảm ơn Moderator nhiều.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:32 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu