Thành viên cấp 7
Dùng SFB47 thì bạn lưu ý 3 vấn đề :
LADDR : đây là địa chỉ dạng Hex, còn trong cấu hình là dạng decimal, nên bạn phải đổi số địa chỉ trong phần cứng ra sô Hex.
CHANNEL : Đếm kênh nào thì chọn kênh đó.
SW_Gate : chân cho phép đếm, nên lưu ý chọn chế độ kích cho bộ đếm là kích cứng hay kích mềm.
Địa chỉ lưu giá trị xung.
Chọn chế độ đếm.
Đó là những thông số cơ bản quan trọng.

Gửi bởi
siemens
a có thể gửi giúp e bài luận thsi về HSC vào mail
[email protected] được không. Em hiện cũng đang làm luận văn về hệ điều khiển vị trí sử dụng encoder+biến tần+S7-300.