Thành viên cấp 1
Xin chỉ giáo thông số
Chả là nhà e có cái biến tần MM440 nó đk tốc độ bằng biến trở 4k7 . Giờ biến trở hỏng nên em chuyển sang dùng nút ấn trên mặt biến tần (BOP). Nhưng em cho chạy thì tốc độ ban đầu của nó cứ là 5HZ, lại phải ấn nút tăng lên 50 Hz . Các bác có có biết cài thông số nào để tốc độ ban đầu là 50 Hz ngay lun xin chỉ giáo ạ. Để khi bật động cơ có thể chạy với tốc độ mặc định rồi , còn mún thay thì ấn tăng giảm xíu thôi
MM440
P0700= 1
P1000=1
-
-
Thành viên Đồng
Bạn cần nói rõ bạn đấu nối và sử dụng thế nào, như mặc định hệ thống của bạn, tăng giảm tần số = biến trở, chạy dừng và đào chiều trên BOP, khi bạn cài tạo, bạn thiết lập lại, thì tăng giảm tần số bạn sử dụng chức năng nào???
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
anhlv.ddt
Bạn cần nói rõ bạn đấu nối và sử dụng thế nào, như mặc định hệ thống của bạn, tăng giảm tần số = biến trở, chạy dừng và đào chiều trên BOP, khi bạn cài tạo, bạn thiết lập lại, thì tăng giảm tần số bạn sử dụng chức năng nào???
Bạn đọc mình ghi rõ rồi mà, mình đã ngắt ko dùng triết áp nữa và đã đặt là tăng giảm tần số bằng nút ấn trên mặt biến tần
Vấn đề mình hỏi là khi cho động cơ chạy nó cứ mặc định là 5 Hz, mình mún nó là 50 Hz hoặc 1 số khác, vì cũng ít khi cần thay đổi tốc độ.
-
-
Thành viên Mới
Bạn download tài liệu về đọc kỹ lại. Cài đặt P2000 theo tần số mình mong muốn. Chúc bạn thành công.
Siemens-Micromaster-440-Manual
-
-
Thành viên Mới
bạn vào tham số P1080 đặt tham số tần số khởi động ban đầu..ok
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
automation.hd
bạn vào tham số P1080 đặt tham số tần số khởi động ban đầu..ok
Bạn này chưa hiểu vấn đề ngta hỏi rồi. Cần đặt tần số khác 5Hz cơ mà, khác với tần số khởi động nhá (Cần Save lại Reference Frequency). Cụ thể là ngta muốn sau khi RUN với tần số bất kỳ nào đó, thì tắt điện bật lại, cho biến tần RUN sẽ đạt đến tốc độ đó, nhưng hiện tại tần số chỉ đạt 5Hz sau mỗi lần mở nguồn và RUN lại. Điều đó là ko mong muốn
-
-
Thành viên cấp 4
có thông số để lưu lại giá trị mop cũ đó bạn
-
-
Thành viên Mới
nếu bạn muốn đặt tốc độ ban đầu là 50Hz luôn thì bạn nên tháo bỏ biến tần, đấu trực tiếp vào aptomat hay ngăn kéo điều khiển đỡ dùng biến tần làm gì.
-
-
Thành viên cấp 2
chỉ là vấn đề cài thông số...ai đã thiết lập thông số này rồi thì nhảy vào pm nó cái, àh..mà bài viết cũ rồi mà, biết đâu em nó làm OK rồi, sao cứ moi ra lại vậy nhỉ..hihi
Lần sửa cuối bởi vkhanh, ngày 06-01-2013 lúc 11:02 PM.
Vikhanhads
Automation and Service Solution
Skype: vikhanhads
Email:
Hidden Content
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:57 PM.