Tôi có hệ thống PLC gồm có: PLC 224XP x 1con, EM235 x 2con, EM232 x 4con
- Input analog thì đúng thứ tự

- Output thì không đúng thứ tự theo cách tính của mình? như sau:
AQW0 trong 224XP
AQW2 trong EM235 thứ nhất
AQW4 trong EM235 thứ hai
AQW6, AQW8 trong EM232 thứ 1
AQW10, AQW12 trong EM232 thứ 2
AQW14, AQW16 trong EM232 thứ 3
AQW18, AQW22 trong EM232 thứ 4


Nhưng thực tế lại là
AQW0 trong 224XP
AQW4 trong EM235 thứ nhất
AQW8 trong EM235 thứ hai

AQW12, AQW14 trong EM232 thứ 1
AQW16, AQW18 trong EM232 thứ 2
AQW20, AQW22 trong EM232 thứ 3
AQW24, AQW26 trong EM232 thứ 4

- Vậy lí do và tại sao mất đi AQW2, AQW6 AQW10 trong hệ thống ? Hoặc hệ thống không sử dụng và nhày bỏ địa chỉ khi kết nối nhiều modul EM235 ???
- Các bro nào làm qua có thể giải thích ?, hoặc có tài liệu về nó cho mình xin, mình chỉ có manual cũ không thấy nói về con PLC 224XP
- Cám ơn các bạn trước nhé.