Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết

    Thứ tự địa chỉ Output nhiều modul EM235 trong S7-200

    Tôi có hệ thống PLC gồm có: PLC 224XP x 1con, EM235 x 2con, EM232 x 4con
    - Input analog thì đúng thứ tự

    - Output thì không đúng thứ tự theo cách tính của mình? như sau:
    AQW0 trong 224XP
    AQW2 trong EM235 thứ nhất
    AQW4 trong EM235 thứ hai
    AQW6, AQW8 trong EM232 thứ 1
    AQW10, AQW12 trong EM232 thứ 2
    AQW14, AQW16 trong EM232 thứ 3
    AQW18, AQW22 trong EM232 thứ 4


    Nhưng thực tế lại là
    AQW0 trong 224XP
    AQW4 trong EM235 thứ nhất
    AQW8 trong EM235 thứ hai

    AQW12, AQW14 trong EM232 thứ 1
    AQW16, AQW18 trong EM232 thứ 2
    AQW20, AQW22 trong EM232 thứ 3
    AQW24, AQW26 trong EM232 thứ 4

    - Vậy lí do và tại sao mất đi AQW2, AQW6 AQW10 trong hệ thống ? Hoặc hệ thống không sử dụng và nhày bỏ địa chỉ khi kết nối nhiều modul EM235 ???
    - Các bro nào làm qua có thể giải thích ?, hoặc có tài liệu về nó cho mình xin, mình chỉ có manual cũ không thấy nói về con PLC 224XP
    - Cám ơn các bạn trước nhé.

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Tôi có hệ thống PLC gồm có: PLC 224XP x 1con, EM235 x 2con, EM232 x 4con
    - Input analog thì đúng thứ tự

    - Output thì không đúng thứ tự theo cách tính của mình? như sau:
    AQW0 trong 224XP
    AQW2 trong EM235 thứ nhất
    AQW4 trong EM235 thứ hai
    AQW6, AQW8 trong EM232 thứ 1
    AQW10, AQW12 trong EM232 thứ 2
    AQW14, AQW16 trong EM232 thứ 3
    AQW18, AQW22 trong EM232 thứ 4


    Nhưng thực tế lại là
    AQW0 trong 224XP
    AQW4 trong EM235 thứ nhất
    AQW8 trong EM235 thứ hai

    AQW12, AQW14 trong EM232 thứ 1
    AQW16, AQW18 trong EM232 thứ 2
    AQW20, AQW22 trong EM232 thứ 3
    AQW24, AQW26 trong EM232 thứ 4

    - Vậy lí do và tại sao mất đi AQW2, AQW6 AQW10 trong hệ thống ? Hoặc hệ thống không sử dụng và nhày bỏ địa chỉ khi kết nối nhiều modul EM235 ???
    - Các bro nào làm qua có thể giải thích ?, hoặc có tài liệu về nó cho mình xin, mình chỉ có manual cũ không thấy nói về con PLC 224XP
    - Cám ơn các bạn trước nhé.

    Nói trong manual có mà ko tin
    Cái này lúc trước admin có up lên 1 lần rồi
    PS:Analog I/O points are always allocated in increments of two points. If a module does not provide
    physical I/O for each of these points, these I/O points are lost and are not available for
    assignment to subsequent modules in the I/O chain.
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-30-2012 lúc 08:55 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Đâu có nói là ko tin đâu? Mà tìm hoài trong manual của mình ko thấy nói về con 224XP mới.
    - Bro cho file manual mới S7-200 có cập nhật PLC 224XP được không?
    - Cảm ơn

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Kiểm trang 34 manual S7-200 thử lại coi anh,manual 200 là có mà.Không có thì up lên đây lại cho
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Thế tóm lại thứ tự phải đặt như nào cho đúng, cứ tăng dần, hay như thế nào hả các pac

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyendien.89 Xem bài viết
    Thế tóm lại thứ tự phải đặt như nào cho đúng, cứ tăng dần, hay như thế nào hả các pac
    Mới đầu tôi cũng nghĩ như bạn. Đụng chuyện thấy thứ tự ko như mình nghĩ. Đọc tài liệu S7-200 cũ ko thấy. Phải mò trên mạng kiếm manual nào có 224XP mới lòi ra. Hic Hic thông tin bao la quá
    - Trong S7-200 trong các địa chỉ DO/DI, AO/AQ . Không phải theo thứ tự tăng đều trong Microwin mà còn tùy thuộc vào các modul phần cứng.
    - Được định nghĩa trong manual.

    PS: Gởi bro Kid/ do cuốn sách in manual s7-200 của mình thường dùng ko có con S7-224XP. Mình đã tìm dc tài liệu mới có cập nhật rồi. Thanks

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Mới đầu tôi cũng nghĩ như bạn. Đụng chuyện thấy thứ tự ko như mình nghĩ. Đọc tài liệu S7-200 cũ ko thấy. Phải mò trên mạng kiếm manual nào có 224XP mới lòi ra. Hic Hic thông tin bao la quá
    - Trong S7-200 trong các địa chỉ DO/DI, AO/AQ . Không phải theo thứ tự tăng đều trong Microwin mà còn tùy thuộc vào các modul phần cứng.
    - Được định nghĩa trong manual.

    PS: Gởi bro Kid/ do cuốn sách in manual s7-200 của mình thường dùng ko có con S7-224XP. Mình đã tìm dc tài liệu mới có cập nhật rồi. Thanks
    Như thế này thì vô biên quá. Còn các CPU khác thì sao? Rồi thứ tự các module nữa?

  8. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Đính kèm 612
    các bác em phải nộp gấp
    đề tài : thiết kế chương trình điều khiển PLC hoặc LOGO theo yêu cầu sau|:
    " Chương trình điều khiển cửa tự động : khi nhập mã sôd với thứ tự và số lần bấn như sau:
    1. Bấm 6 lần phím số 2
    2. Bấm 2 lần phím số 5
    3. Bấm 7 lầm phím số 8
    - Khi nhập mã xong ( nhập theo số lần và theo thứ tự 1,2,3 như trên) ấn enter nếu mật mã đúng thì đèn xanh 1 sẽ sáng và mỏ cửa ra thể hiện bằng đèn xanh 2.
    - Khi mở của đã mở , đóng cửa lại thì mã số sẽ tự động reset về trạng thái ban đầu
    - còn nếu nhập sai mã mà ấn enter thì đèn đỏ sẽ sáng . Nếu Nhập Sai , muốn nhập lại thì ấn nút clear dể nhập lại mã số.
    - mật mã đúng là mật mã bấm đúng thứ tự và đúng số lần (bấm số lần của một bàn phím nhỏ hơn hoặc lớn hơn giá trị đặt đều sai)
    Lần sửa cuối bởi khoai_humg, ngày 01-02-2013 lúc 11:25 PM. Lý do: thiếu nội dung

  9. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Mới đầu tôi cũng nghĩ như bạn. Đụng chuyện thấy thứ tự ko như mình nghĩ. Đọc tài liệu S7-200 cũ ko thấy. Phải mò trên mạng kiếm manual nào có 224XP mới lòi ra. Hic Hic thông tin bao la quá
    - Trong S7-200 trong các địa chỉ DO/DI, AO/AQ . Không phải theo thứ tự tăng đều trong Microwin mà còn tùy thuộc vào các modul phần cứng.
    - Được định nghĩa trong manual.

    PS: Gởi bro Kid/ do cuốn sách in manual s7-200 của mình thường dùng ko có con S7-224XP. Mình đã tìm dc tài liệu mới có cập nhật rồi. Thanks
    Anh up luôn cái manual lên trên này để ai vô sau đọc muốn down cho dễ.Bữa giờ lang thang dưới miền tây xài 3G sóng yếu quá không up được ^^
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Cuốn này t xem cũng có, ko biết đã phải mới chưa: http://www.automation.siemens.com/do...7200SH.pdf?p=1

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top