Thành viên cấp 9
Thứ tự địa chỉ Output nhiều modul EM235 trong S7-200
Tôi có hệ thống PLC gồm có: PLC 224XP x 1con, EM235 x 2con, EM232 x 4con
- Input analog thì đúng thứ tự
- Output thì không đúng thứ tự theo cách tính của mình? như sau:
AQW0 trong 224XP
AQW2 trong EM235 thứ nhất
AQW4 trong EM235 thứ hai
AQW6, AQW8 trong EM232 thứ 1
AQW10, AQW12 trong EM232 thứ 2
AQW14, AQW16 trong EM232 thứ 3
AQW18, AQW22 trong EM232 thứ 4
Nhưng thực tế lại là
AQW0 trong 224XP
AQW4 trong EM235 thứ nhất
AQW8 trong EM235 thứ hai
AQW12, AQW14 trong EM232 thứ 1
AQW16, AQW18 trong EM232 thứ 2
AQW20, AQW22 trong EM232 thứ 3
AQW24, AQW26 trong EM232 thứ 4
- Vậy lí do và tại sao mất đi AQW2, AQW6 và AQW10 trong hệ thống ? Hoặc hệ thống không sử dụng và nhày bỏ địa chỉ khi kết nối nhiều modul EM235 ???
- Các bro nào làm qua có thể giải thích ?, hoặc có tài liệu về nó cho mình xin, mình chỉ có manual cũ không thấy nói về con PLC 224XP
- Cám ơn các bạn trước nhé.
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
aubaoquoc
Tôi có hệ thống PLC gồm có: PLC 224XP x 1con, EM235 x 2con, EM232 x 4con
- Input analog thì đúng thứ tự
- Output thì không đúng thứ tự theo cách tính của mình? như sau:
AQW0 trong 224XP
AQW2 trong EM235 thứ nhất
AQW4 trong EM235 thứ hai
AQW6, AQW8 trong EM232 thứ 1
AQW10, AQW12 trong EM232 thứ 2
AQW14, AQW16 trong EM232 thứ 3
AQW18, AQW22 trong EM232 thứ 4
Nhưng thực tế lại là
AQW0 trong 224XP
AQW4 trong EM235 thứ nhất
AQW8 trong EM235 thứ hai
AQW12, AQW14 trong EM232 thứ 1
AQW16, AQW18 trong EM232 thứ 2
AQW20, AQW22 trong EM232 thứ 3
AQW24, AQW26 trong EM232 thứ 4
- Vậy lí do và tại sao mất đi AQW2, AQW6 và AQW10 trong hệ thống ? Hoặc hệ thống không sử dụng và nhày bỏ địa chỉ khi kết nối nhiều modul EM235 ???
- Các bro nào làm qua có thể giải thích ?, hoặc có tài liệu về nó cho mình xin, mình chỉ có manual cũ không thấy nói về con PLC 224XP
- Cám ơn các bạn trước nhé.
Nói trong manual có mà ko tin
Cái này lúc trước admin có up lên 1 lần rồi
PS:Analog I/O points are always allocated in increments of two points. If a module does not provide
physical I/O for each of these points, these I/O points are lost and are not available for
assignment to subsequent modules in the I/O chain.
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-30-2012 lúc 08:55 PM.
-
-
Thành viên cấp 9
- Đâu có nói là ko tin đâu? Mà tìm hoài trong manual của mình ko thấy nói về con 224XP mới.
- Bro cho file manual mới S7-200 có cập nhật PLC 224XP được không?
- Cảm ơn
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 10
Kiểm trang 34 manual S7-200 thử lại coi anh,manual 200 là có mà.Không có thì up lên đây lại cho
-
-
Thành viên cấp 3
Thế tóm lại thứ tự phải đặt như nào cho đúng, cứ tăng dần, hay như thế nào hả các pac
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
nguyendien.89
Thế tóm lại thứ tự phải đặt như nào cho đúng, cứ tăng dần, hay như thế nào hả các pac
Mới đầu tôi cũng nghĩ như bạn. Đụng chuyện thấy thứ tự ko như mình nghĩ. Đọc tài liệu S7-200 cũ ko thấy. Phải mò trên mạng kiếm manual nào có 224XP mới lòi ra. Hic Hic thông tin bao la quá
- Trong S7-200 trong các địa chỉ DO/DI, AO/AQ . Không phải theo thứ tự tăng đều trong Microwin mà còn tùy thuộc vào các modul phần cứng.
- Được định nghĩa trong manual.
PS: Gởi bro Kid/ do cuốn sách in manual s7-200 của mình thường dùng ko có con S7-224XP. Mình đã tìm dc tài liệu mới có cập nhật rồi. Thanks
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
aubaoquoc
Mới đầu tôi cũng nghĩ như bạn. Đụng chuyện thấy thứ tự ko như mình nghĩ. Đọc tài liệu S7-200 cũ ko thấy. Phải mò trên mạng kiếm manual nào có 224XP mới lòi ra. Hic Hic thông tin bao la quá
- Trong S7-200 trong các địa chỉ DO/DI, AO/AQ . Không phải theo thứ tự tăng đều trong Microwin mà còn tùy thuộc vào các modul phần cứng.
- Được định nghĩa trong manual.
PS: Gởi bro Kid/ do cuốn sách in manual s7-200 của mình thường dùng ko có con S7-224XP. Mình đã tìm dc tài liệu mới có cập nhật rồi. Thanks
Anh up luôn cái manual lên trên này để ai vô sau đọc muốn down cho dễ.Bữa giờ lang thang dưới miền tây xài 3G sóng yếu quá không up được ^^
-
-
Thành viên cấp 3
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
aubaoquoc
Mới đầu tôi cũng nghĩ như bạn. Đụng chuyện thấy thứ tự ko như mình nghĩ. Đọc tài liệu S7-200 cũ ko thấy. Phải mò trên mạng kiếm manual nào có 224XP mới lòi ra. Hic Hic thông tin bao la quá
- Trong S7-200 trong các địa chỉ DO/DI, AO/AQ . Không phải theo thứ tự tăng đều trong Microwin mà còn tùy thuộc vào các modul phần cứng.
- Được định nghĩa trong manual.
PS: Gởi bro Kid/ do cuốn sách in manual s7-200 của mình thường dùng ko có con S7-224XP. Mình đã tìm dc tài liệu mới có cập nhật rồi. Thanks
Như thế này thì vô biên quá. Còn các CPU khác thì sao? Rồi thứ tự các module nữa?
-
-
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:24 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu