em chép đoạn code này vào rùi chuyển sang LAD coi cho dễ nha:
network 1:
LD SM0.5
EU
TODR year:VB240 // đọc Real Time và chứa vào VB240
SCPY "00.00.2000, 00:00:00", VB260 // lệnh này giúp bạn truy xuất ngoài màn hình TD200 , trên màn hình TD 200 chỉ cần lấy địa chỉ VB260 ra, chọn kiểu String (hum bữa anh có chỉ cho em rùi đó)
HTA day:VB242, VB261, 2 // ngày chứa trong VB261 là mã ASSCI trong VB242 là mã HEX, tương tự cho các dòng dưới
HTA month:VB241, VB264, 2
HTA year:VB240, VB269, 2
HTA hour:VB243, VB273, 2
HTA minute:VB244, VB276, 2
HTA second:VB245, VB279, 2
em muốn so sánh thì lấy mã HEX để so sánh thì lấy VB24*, còn lấy ASSCI thì lấy VB26* và VB27*
-