    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    trước khi giải thích anh hỏi em nhé:
    1.Bộ RTC mã hóa các giá trị ngày tháng năm, giờ phút giây trong các byte nhớ là BCD đúng không?
    2. TD 200 hiển thị được thì anh chọn vùng nhớ hiển thị ra là word (2byte)
    vw202 lấy là do trong lệnh RTC anh dùng vw200 (bắt đâu từ byte 200 mà)
    chuyển sang vw104 để hiển thị TD 200
    dĩ nhiên khi chuyển vậy thì có phải truy cập vào vw104 tương đương với Vb104 và VB105 không?
    MOV 0 vào VB104 vì giá trị của ta chỉ lấy trong VB105 của vw104
    và dòng tiêp theo anh chuyển sô BCD sang số nguyên I. thì em mới nhìn thấy đc trên TD. Khi dữ liệu chuyển từ BCD sang I xong lưu vào vw104. cuối cùng em mov ra vw60 để hiển thị đó
    Cảm ơn anh,nhưng em còn chưa hiểu ở chổ "Bộ RTC mã hóa các giá trị ngày tháng năm, giờ phút giây trong các byte nhớ là BCD" theo trình tự logic như thế nào,anh nói cho em biết chổ trình tự mã hóa được ko. Vì nhiều sách em đọc cái real time này nó chỉ nói lệnh ko à,ko nói rõ nguyên lý mã hóa ntn.

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi pop.ptit Xem bài viết
    Cảm ơn anh,nhưng em còn chưa hiểu ở chổ "Bộ RTC mã hóa các giá trị ngày tháng năm, giờ phút giây trong các byte nhớ là BCD" theo trình tự logic như thế nào,anh nói cho em biết chổ trình tự mã hóa được ko. Vì nhiều sách em đọc cái real time này nó chỉ nói lệnh ko à,ko nói rõ nguyên lý mã hóa ntn.
    You must code all date and time values in BCD format (for example, 16#02 for the year 2002). See the Table below.

    Format of 8-byte Time Buffer (T)

    T Byte Description Byte Data
    0 year (0-99) current year (BCD value)
    1 month (1-12) current month (BCD value)
    2 day (1-31) current day (BCD value)
    3 hour (0-23) current hour (BCD value)
    4 minute (0-59) current minute (BCD value)
    5 second (0-59) current second (BCD value)
    6 00 reserved – always set to 00
    7 day of week (1-7) current day of the week, 1=Sunday (BCD value)

    cái này trong có nè, Hiểu lôm la răg. PLC nó lưu các giá trị Ngày, tháng, năm.... Của bộ thời gian thực ở dạng BCD đó mà
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top