Bạn dùng chức năng Sensorless vector contrl trong Stater lúc cấu hình thì ko cần dùng encode. Hàm này siemens hổ trợ sẵng chỉ cần thế là được rồi. Cái này độ chính xác chỉ tương đối. Ko bằng dùng encode
Trích dẫn Gửi bởi thoigianranh Xem bài viết
- Mình có đề bài dùng biến tần ổn định tốc độ động cơ mà không dùng encoder
- Phần cứng MM420 hay MM440, PLC S7-200 hoặc S7-1200, Modul Analog In, Modul Analog Out


- Xin các bác cùng thảo luận và cho ý kiến?

- Điều kiện 1: Nếu motor quay 1440rpm cho ra là 20mA và Motor quay 20rpm cho ra 5mA. Trong điều kiện không tải
- Điều kiện 2: Nếu motor quay 12000rpm (bị kéo tải, không phải cài đặt giàm tốc)thì biến tần còn xuất dòng output = 20mA hay tuột xuống tương ứng tuyến tính? Tức là dòng theo tốc hay tốc theo dòng? - Mình đang thắc mắc ở điều kiện 2 ?
- Cám ơn