Đăng Ký
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24
  1. #11
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    3
    9 lượt trong 7 bài viết
    Để cách ly 2 hệ PLC ra, mình đã làm cách như sau:
    Dùng bộ chuyên dụng chia dòng: có 1 AI vào (4-20mA hoặc 0-10V) và ngõ ra chia làm 2 ngõ 4-20mA hoặc 0-10V.
    Với cách này nếu 1 PLC mất nguồn bảo trì hay fail thì PLC vẫn đọc dữ liệu bình thường.
    Giá bộ này khoảng 3,5 tr/cái - hàng Nhật Bản.
    Best regards,
    Dang Nhut Hien
    Mb: 0909.835581
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------------

  2. Bài viết của "dangnhuthien" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #12
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cách tốt nhất là bạn phải dùng bộ chia tín hiệu thôi, không thể dùng nối dòng theo nguyên lý nối tiếp được (sẽ suy giảm tín hiệu). Khi tín hiệu đi qua bộ chia thì sẽ khuyếch đại tín hiệu không suy giảm & cách ly giữa 2 kênh nữa.

  4. #13
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    6 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Huynh Minh Xem bài viết
    Cách tốt nhất là bạn phải dùng bộ chia tín hiệu thôi, không thể dùng nối dòng theo nguyên lý nối tiếp được (sẽ suy giảm tín hiệu). Khi tín hiệu đi qua bộ chia thì sẽ khuyếch đại tín hiệu không suy giảm & cách ly giữa 2 kênh nữa.
    Thực tế project của mình cũng nhỏ, nó có khoảng 10 đầu vào analog nên nếu dùng bộ chia, kinh phí sẽ tăng lên quá nhiều. ở đây nếu dùng cách mắc nối tiếp mình sẽ làm một cái chuyển mạch khi một bộ PLC lỗi mình sẽ chuyển mạch để tín hiệu chỉ đưa về 1 PLC thôi, hoặc khi sự cố người sự dụng sẽ chỉ đấu đường tín hiệu vào một PLC qua các cầu đấu. Vấn đề ở đây là mắc nối tiếp như thế với khoảng cách 10m( vòng tròn chu vi 20m) như thế chỉ sợ tín hiệu sẽ suy hao.

  5. #14
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ tín hiệu dòng không suy hao bạn nhé, tuy nhiên tổng trở ngõ vào 2 plc phải nhỏ hơn giá trị giới hạn trong tài liệu của tranducer
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  6. #15
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi dangnhuthien Xem bài viết
    Để cách ly 2 hệ PLC ra, mình đã làm cách như sau:
    Dùng bộ chuyên dụng chia dòng: có 1 AI vào (4-20mA hoặc 0-10V) và ngõ ra chia làm 2 ngõ 4-20mA hoặc 0-10V.
    Với cách này nếu 1 PLC mất nguồn bảo trì hay fail thì PLC vẫn đọc dữ liệu bình thường.
    Giá bộ này khoảng 3,5 tr/cái - hàng Nhật Bản.
    Đơn giản nhất là dùng cách này, bên mình sài bộ chia này rất nhiều,cũng 3 năm rồi chưa thấy hư hao gì, rất ổn định.
    hi anh Hiển,
    dạo này đổi công ty rồi hả anh?
    thanks!

  7. #16
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCMC
    Bài viết
    147
    Thanks
    0
    15 lượt trong 7 bài viết
    chào bạn!
    có nhiều cách giải quyết vấn đề này.
    mình chưa tham khảo con omega lắm. bạn check thử xem truyền thông của nó là gì?
    bạn chỉ giảm sát tín hiệu đưa về hay có cài đặt set thông số điều khiển không? nếu không thì dùng cách bạn OK. nếu có thì bạn nên sữ dụng chính con PLC của họ.
    theo mình nhớ không lầm thì trong kepserve có hổ trợ giao tiếp với OMEGA thì phải --> bạn kiểm tra lại thử nhé.
    nếu bạn cách dùng thêm PLC khác thì bạn nên chọn cách có bộ chia --> nó sẽ không quá ảnh hưởng đến hệ thống củ trong quá trình đấu nối.

    cuối cùng, chỉ nên chọn cách thêm PLC khi bạn không có cách nào truy cập vào chương trình, không được phép, hay nhu cầu giám sát không cần thiết phải truy cập vào chương trình đó....
    chúc bạn thành công!
    Mr DANG MINH THANH
    Phone: 0906828514
    E-mail: Hidden Content
    skype: dm.thanh
    Gmail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  8. #17
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCMC
    Bài viết
    147
    Thanks
    0
    15 lượt trong 7 bài viết
    về phần thiết bị chia tính hiệu thì bạn có thể tham khảo tại trang web sau:
    http://www.m-system.co.jp/english/pr...nal/index.html
    W5-UNIT Series
    Mr DANG MINH THANH
    Phone: 0906828514
    E-mail: Hidden Content
    skype: dm.thanh
    Gmail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  9. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nó có một thiết bị chia tín hiệu, 1 đầu vào, 2 đầu ra(Signal Isolator ). Bạn mua về mà lắp.

  10. #19
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    bạn nên dùng một số bộ cách ly tín hiệu ngõ vào 4-20mA, 2 ngõ ra 4-20mA để đưa về 2 PLC
    mình giới thiệu cho bạn một bộ bên mình đang dùng: ISOL-12A
    http://www.cpooo.com/products/5126672.html

  11. #20
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dangnhuthien Xem bài viết
    Để cách ly 2 hệ PLC ra, mình đã làm cách như sau:
    Dùng bộ chuyên dụng chia dòng: có 1 AI vào (4-20mA hoặc 0-10V) và ngõ ra chia làm 2 ngõ 4-20mA hoặc 0-10V.
    Với cách này nếu 1 PLC mất nguồn bảo trì hay fail thì PLC vẫn đọc dữ liệu bình thường.
    Giá bộ này khoảng 3,5 tr/cái - hàng Nhật Bản.
    Anh có thể cho biết tên của thiết bị đó không anh.

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top