    Trích dẫn Gửi bởi hukhong97 Xem bài viết
    Chào các bạn, mình đang làm một project giám sát một dây truyền sản xuất, dây truyền đó đã có sẵn rồi và dùng PLC của Omega dòng ELC, bây giờ mình chỉ cần thu thập các dữ liệu để lưu trữ và giám sát thôi. Mình định dùng một bộ điều khiển khiển mới (S7 200), các senser đều có transmitter có output 4-20mA, bây giờ là mình làm cách nào từ một tín hiệu dòng đó để đưa vào cùng 2 bộ điều khiển mà tín hiệu vẫn không bị thay đổi. Rất mong được sự tư vấn của các bạn. Thanks
    trên con s7-200 gắn modul analog in/out ,lắp tín hiệu 4-20 vào input analog để đọc tín hiệu vào analog trên con s7-200 và dùng ngỏ ra analog s7-200 gắn vào ngỏ analog in PLC của Omega(dùng lệnh move copy giá trị analog input s7-200 và bỏ ra ngỏ ra analog out trên con s7-200)

  2. Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    trên con s7-200 gắn modul analog in/out ,lắp tín hiệu 4-20 vào input analog để đọc tín hiệu vào analog trên con s7-200 và dùng ngỏ ra analog s7-200 gắn vào ngỏ analog in PLC của Omega(dùng lệnh move copy giá trị analog input s7-200 và bỏ ra ngỏ ra analog out trên con s7-200)
    Cách này thì cũng ổn nhưng nếu con plc giám sát mà chết thì bạn sẽ lên dĩa vì hệ thống không chạy
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    Bạn làm thế này nhé,

    + Transmitter vào 24VDC,
    - Transmitter vào AI+ (PLC1)
    AI - (PLC1) vào AI + (PLC2)
    AI- (PLC2) vào 0VDC.

    Như vậy là bạn đã hình thành 1 cái vòng kín để đọc song song tín hiệu rồi. Không cần tốn thêm 1 cổng AO của PLC đâu.
    Cách này mình hay làm nhưng nhược điểm cũng như cái trên, plc giám sát chết thì hệ thống treo luôn, ngoài ra nếu ngõ vào plc chung mass (do thiết kế plc) thì cách này không sài được vì sài cách này mass analog in phải độc lập
    Còn 1 cách nữa là dùng bộ nhân tín hiệu của phoenix chẳng hạn (giá hơi chát nhưng an toàn, không lăn tăn ảnh hưởng đến cái cũ)