    Bạn làm thế này nhé,

    + Transmitter vào 24VDC,
    - Transmitter vào AI+ (PLC1)
    AI - (PLC1) vào AI + (PLC2)
    AI- (PLC2) vào 0VDC.

    Như vậy là bạn đã hình thành 1 cái vòng kín để đọc song song tín hiệu rồi. Không cần tốn thêm 1 cổng AO của PLC đâu.

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoangdoxuan Xem bài viết
    Bạn làm thế này nhé,

    + Transmitter vào 24VDC,
    - Transmitter vào AI+ (PLC1)
    AI - (PLC1) vào AI + (PLC2)
    AI- (PLC2) vào 0VDC.

    Như vậy là bạn đã hình thành 1 cái vòng kín để đọc song song tín hiệu rồi. Không cần tốn thêm 1 cổng AO của PLC đâu.
    giải pháp của bạn cũng lý tưởng ,nhưng sẻ bị ảnh hưởng bởi điện trở( không phải tín hiệu 4-20mA cứ nối tiếp thành vòng kín là ok hết đâu ,bạn phải xem 2 plc kia đặt xa hay gần ,nội trở của anlog input là bao nhiêu có đảm bảo không ,nếu lớn hơn 600 om là thua )