-
Thành viên cấp 1
Đưa một tín hiệu dòng (4mA-20mA) vào hai bộ điều khiển khác nhau, xin tư vấn ?
Chào các bạn, mình đang làm một project giám sát một dây truyền sản xuất, dây truyền đó đã có sẵn rồi và dùng PLC của Omega dòng ELC, bây giờ mình chỉ cần thu thập các dữ liệu để lưu trữ và giám sát thôi. Mình định dùng một bộ điều khiển khiển mới (S7 200), các senser đều có transmitter có output 4-20mA, bây giờ là mình làm cách nào từ một tín hiệu dòng đó để đưa vào cùng 2 bộ điều khiển mà tín hiệu vẫn không bị thay đổi. Rất mong được sự tư vấn của các bạn. Thanks
-
-
Thành viên Đồng
nghĩa là bạn sử dụng song song 2 con PLC chăng ???
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
hukhong97
Chào các bạn, mình đang làm một project giám sát một dây truyền sản xuất, dây truyền đó đã có sẵn rồi và dùng PLC của Omega dòng ELC, bây giờ mình chỉ cần thu thập các dữ liệu để lưu trữ và giám sát thôi. Mình định dùng một bộ điều khiển khiển mới (S7 200), các senser đều có transmitter có output 4-20mA, bây giờ là mình làm cách nào từ một tín hiệu dòng đó để đưa vào cùng 2 bộ điều khiển mà tín hiệu vẫn không bị thay đổi. Rất mong được sự tư vấn của các bạn. Thanks
trên con s7-200 gắn modul analog in/out ,lắp tín hiệu 4-20 vào input analog để đọc tín hiệu vào analog trên con s7-200 và dùng ngỏ ra analog s7-200 gắn vào ngỏ analog in PLC của Omega(dùng lệnh move copy giá trị analog input s7-200 và bỏ ra ngỏ ra analog out trên con s7-200)
-
Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Bạn làm thế này nhé,
+ Transmitter vào 24VDC,
- Transmitter vào AI+ (PLC1)
AI - (PLC1) vào AI + (PLC2)
AI- (PLC2) vào 0VDC.
Như vậy là bạn đã hình thành 1 cái vòng kín để đọc song song tín hiệu rồi. Không cần tốn thêm 1 cổng AO của PLC đâu.
-
-
Thành viên cấp 1
Bạn chỉ cần đấu chung dây 0V của 2 PLC là được rồi, tín hiệu không bị nhiễu hay thay đổi đâu.
Gửi bởi
hukhong97
Chào các bạn, mình đang làm một project giám sát một dây truyền sản xuất, dây truyền đó đã có sẵn rồi và dùng PLC của Omega dòng ELC, bây giờ mình chỉ cần thu thập các dữ liệu để lưu trữ và giám sát thôi. Mình định dùng một bộ điều khiển khiển mới (S7 200), các senser đều có transmitter có output 4-20mA, bây giờ là mình làm cách nào từ một tín hiệu dòng đó để đưa vào cùng 2 bộ điều khiển mà tín hiệu vẫn không bị thay đổi. Rất mong được sự tư vấn của các bạn. Thanks
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
hoangdoxuan
Bạn làm thế này nhé,
+ Transmitter vào 24VDC,
- Transmitter vào AI+ (PLC1)
AI - (PLC1) vào AI + (PLC2)
AI- (PLC2) vào 0VDC.
Như vậy là bạn đã hình thành 1 cái vòng kín để đọc song song tín hiệu rồi. Không cần tốn thêm 1 cổng AO của PLC đâu.
giải pháp của bạn cũng lý tưởng ,nhưng sẻ bị ảnh hưởng bởi điện trở( không phải tín hiệu 4-20mA cứ nối tiếp thành vòng kín là ok hết đâu ,bạn phải xem 2 plc kia đặt xa hay gần ,nội trở của anlog input là bao nhiêu có đảm bảo không ,nếu lớn hơn 600 om là thua )
-
-
Thành viên cấp 1
Đúng là mình định sử dụng 2 PLC song song, hệ thống cũ và mới họat động độc lập. Với cách mắc nối tiếp mình cũng đã tham khảo qua rồi. Như như cách của bạn:
Gửi bởi
vohoaidanh
Bạn chỉ cần đấu chung dây 0V của 2 PLC là được rồi, tín hiệu không bị nhiễu hay thay đổi đâu.
Thì mình thấy có vẻ khả quan và hợp lý hơn cả, vì mình thử trên con 224xp dùng một tín hiệu dòng đưa cùng đưa vào 2 cổng analog của nó và giá trị đọc về là không thay đổi khi mắc 1 cổng hay 2 cổng, nhưng như thế có vẻ không đúng với lý thuyết lắm, rất mong bạn có thể giải thích cụ thể hơn.
Thanks
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
daocongdabl
trên con s7-200 gắn modul analog in/out ,lắp tín hiệu 4-20 vào input analog để đọc tín hiệu vào analog trên con s7-200 và dùng ngỏ ra analog s7-200 gắn vào ngỏ analog in PLC của Omega(dùng lệnh move copy giá trị analog input s7-200 và bỏ ra ngỏ ra analog out trên con s7-200)
Cách này thì cũng ổn nhưng nếu con plc giám sát mà chết thì bạn sẽ lên dĩa vì hệ thống không chạy
Gửi bởi
daocongdabl
Bạn làm thế này nhé,
+ Transmitter vào 24VDC,
- Transmitter vào AI+ (PLC1)
AI - (PLC1) vào AI + (PLC2)
AI- (PLC2) vào 0VDC.
Như vậy là bạn đã hình thành 1 cái vòng kín để đọc song song tín hiệu rồi. Không cần tốn thêm 1 cổng AO của PLC đâu.
Cách này mình hay làm nhưng nhược điểm cũng như cái trên, plc giám sát chết thì hệ thống treo luôn, ngoài ra nếu ngõ vào plc chung mass (do thiết kế plc) thì cách này không sài được vì sài cách này mass analog in phải độc lập
Còn 1 cách nữa là dùng bộ nhân tín hiệu của phoenix chẳng hạn (giá hơi chát nhưng an toàn, không lăn tăn ảnh hưởng đến cái cũ)
-
-
Thành viên cấp 1
Mình cũng đã tìm hiểu và cách làm mình chọn là dùng một bộ PLC s7 200 dùng module analog EM 231 8AI, hệ thống PLC cũ dùng plc của omega ELC (không thể thay đổi), mình đọc spec đầu vào của hai loại PLC này đều là differential voltage, khoảng cách đi nối dây giữa tủ cũ và tủ mới khoảng 10m. Theo các bạn mình làm như thế có hợp lý ko, hay có cách nào khác hay hơn không. Cám ơn nhiều !
-
-
Thành viên cấp 3
Xem cả 2 PLC có cùng hỗ trợ kiểu mạng không? chẳng hạn như modbus. Nếu được thì dùng cách này vừa đỡ tốn kém, thêm nữa là chẳng sợ mất tín hiệu do nhiễu.
-
The Following 2 Users Say Thank You to consair90 For This Useful Post:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:16 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu