    Lỗi 70 trong PLC A2USHCPU-S1

    Chào cả nhà

    Hiện mình đang có một bộ PLC mishubishi dòng A2USHCPU-S1.
    Photo0251.jpg
    Photo0252.jpg
    Khi cắm nguồn vào bật sang chế độ STOP hay Run thì đèn ERROR đều báo sáng.
    Photo0253.jpg
    Và khi bật chế độ RUN đèn của module cặp nhiệt điện A1S68TD nhấp nháy.
    Mình đã reset rồi mà đèn Error vẫn sáng.
    Khi vào chương trình chuẩn đoán lỗi thì thông báo lỗi 70
    Photo0254.jpg
    Có bác pro nào có thể giúp mình tìm ra nguyên nhân và khắc phục được không?
    Cảm ơn nhiều nhé.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    43
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Các bác ơi !

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    hi guy.
    Cái lỗi nó báo rõ như thế là "battery error"thì bác nên đổi pin mới đi chứ.
    còn đèn error pác giữ nguyên parameter và load cho nó cái source trắng thì sẽ hết báo lỗi ngay thôi.
    Đèn trên module A1S68TD báo là do module này đặc biệt, có chức năng dianogtics đầu vào nếu bạn chưa gắn hoặc bị đứt dây từ TC thì module báo đỏ.
    Bạn thử mấy cách trên xem sao nhé.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    43
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hi
    Cảm ơn bác nhé. Lỗi pin thật, còn module A1S68TD thì nó bị hỏng rồi !!! nên mình thay con mới.