Thành viên cấp 7
Chọn biến trở điều khiển nhiều biến tần dạng Analog Volt.
Chào các bác, mình đang có thắc mắc thế này muồn làm rõ, các bác cùng thảo luận để anh em cùng hiểu nhá.
Nếu mình có 1 biến trở ( giá trị tùy chọn ) , 3 biến tần chạy analog input Volt dạng song song, nghĩa là 1 biến trở chính cho 3 biến tần. Dòng max tại kênh là 3mA, điện trở nội tại kênh Ri = 40 Kohm ( khi dùng nguồn 10VDC ngoài) và Ri = 20 Kohm khi dùng nguồn 10VDC trên biến tần.
Mình có 1 số thắc mắc thế này :
1. Nên dùng nguồn ngoài hay nguồn trên biến tần ? Vì sao ? Nếu dùng nguồn trên biến tần thì ổn không ?
2. Chọn biến trở có giá trị bao nhiêu hay công suất bao nhiêu cho ứng dụng này ?
3. Còn có giải pháp nào để dùng 1 biến trở điều khiển 3 biến tần ( không dùng analog output, không dùng mạng truyền thông, không dùng PLC ? ) hay không ?
Các bác thảo luận nhá. Ném đá nhiều nhiều cho em khôn ra tí.
-
-
Thành viên Đồng
Bác dùng con biến trở 4.7K dùng nguồn 10V trên biến tần, vì nguồn 10V ngoài thì không thông dụng, và có lý do nào đó gây mất nguồn thì lúc đó ảnh hưởng đến hệ thống. lắp đặt cồng kềnh
Cái ý sử dụng 1 biến trở cho 3 biến tần là sao? điều khiển các mức khác nhau hay cùng mức.
-
-
Thành viên cấp 7
Thanks bác,
Lần 1 em dùng con biến trở 5K, đấu vo chạy đuợc 2 ngày thì vặn nó không chạy đúng nữa.
Đọc manual thì chuyển sang con 500ohm, đấu vô nó tuyến tính đàng hoàng, nhưng đấu vô thì chân nguồn 10V chỉ còn có 4.7V. Để chạy đuợc như 10V nên tui offset giá trị chạy tạm. Hiện giờ chạy đuợc nhưng đang lơ lửng.
1 con biến trở cho 3 biến tần kéo 3 vít tải cùng tốc độ, sai 1 chúc cũng không sao. Trong lúc chờ đợi card profibus nên mới đấu tay chạy tạm.
Gửi bởi
anhlv.ddt
Bác dùng con biến trở 4.7K dùng nguồn 10V trên biến tần, vì nguồn 10V ngoài thì không thông dụng, và có lý do nào đó gây mất nguồn thì lúc đó ảnh hưởng đến hệ thống. lắp đặt cồng kềnh
Cái ý sử dụng 1 biến trở cho 3 biến tần là sao? điều khiển các mức khác nhau hay cùng mức.
-
-
Thành viên Đồng
Nếu chạy cùng tốc độ thì tôi nghĩ không vấn đề gì. có thể sài nguồn của 1 biến tần, nối chung mass nguồn 0V 3 con với nhau (Suy nghĩ thế)
Còn nếu sợ suy giảm điện áp, bác fai sài nguồn ngoài. cồng kềnh hơn chút, Hưng thử đi rùi cho anh em bit, tui chưa làm cái này bao giờ, hi
-
-
Thành viên cấp 7
Cảm ơn bác.
Tui đấu chạy rồi nhưng mà vấn đề là chỉ đuợc 2-3 ngày thì sau đó biến trở mất tác dụng. Chưa hiểu lí do, chỉ nghĩ rằng biến trở ko đủ công suất.
Gửi bởi
anhlv.ddt
Nếu chạy cùng tốc độ thì tôi nghĩ không vấn đề gì. có thể sài nguồn của 1 biến tần, nối chung mass nguồn 0V 3 con với nhau (Suy nghĩ thế)
Còn nếu sợ suy giảm điện áp, bác fai sài nguồn ngoài. cồng kềnh hơn chút, Hưng thử đi rùi cho anh em bit, tui chưa làm cái này bao giờ, hi
-
-
Thành viên Đồng
Hưng sài loại biến trở nào, nó là tín hiệu, công suất không đáng bao nhiêu cả hưng à
-
-
Thành viên cấp 7
Đầu tiên xài 5K, sau đó coi manual thì nó khuyên dùng 0.5K. Nhưng cũng chập chờn không ổn định bác ah.
Gửi bởi
anhlv.ddt
Hưng sài loại biến trở nào, nó là tín hiệu, công suất không đáng bao nhiêu cả hưng à
-
-
Thành viên cấp 7
Dùng con 0,5K như manual thì ổn định hơn, Nhưng áp lại chỉ còn 5V, đành phải offset lại, nó chạy bình thường rồi. Cảm ơn bác,
Gửi bởi
dohung
Đầu tiên xài 5K, sau đó coi manual thì nó khuyên dùng 0.5K. Nhưng cũng chập chờn không ổn định bác ah.
-
-
Thành viên cấp 7
Dùng con 0,5K như manual thì ổn định hơn, Nhưng áp lại chỉ còn 5V, đành phải offset lại, nó chạy bình thường rồi. Cảm ơn bác,
Gửi bởi
dohung
Đầu tiên xài 5K, sau đó coi manual thì nó khuyên dùng 0.5K. Nhưng cũng chập chờn không ổn định bác ah.
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
anhlv.ddt
Nếu chạy cùng tốc độ thì tôi nghĩ không vấn đề gì. có thể sài nguồn của 1 biến tần, nối chung mass nguồn 0V 3 con với nhau (Suy nghĩ thế)
Còn nếu sợ suy giảm điện áp, bác fai sài nguồn ngoài. cồng kềnh hơn chút, Hưng thử đi rùi cho anh em bit, tui chưa làm cái này bao giờ, hi
vậy nếu mình nối chân 10v của 3 con biến tần này lại thì có sao không anhlv.ddt
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:42 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu