- Như vậy là bị ngắn mạch con IC công suất nào rồi hoặc chập sau cầu chì mới có hiện tượng này, chứ chạy full tải còn lâu mới nổ tè le. Không giải quyết cốt lõi và tìm nguyên nhân cho dù thay 1000 con cầu chì thì nổ vẩn nổ thay cho tiếng pháo xuân 2013
- Mình cũng thường thay tạm những cầu chì khi đang bí chưa có cái thay liền cho máy chạy tạm bằng cách chịu khó tính toán 1 chút khi biết chắc ăn là phần mạch vẫn ổn, không bao giờ mình dám phang đại cọng đồng nào cỡ cọng tóc thay cho cầu chì 10A ???? !!!!
- Đầu tiên trong tay phải có panme đo đường kính dây
- Từ con cầu chì cần Amper yêu cầu tính ra dây như sau:
+ Chọn: dòng chảy, đứt , nổ..... trong 1s của dây đồng là 150A/mm² ----> 180A/mm², muốn nổ nhanh khoảng 0,1s thì chọn cao lên khoảng 260A/mm² ---> 320A/mm²
+ Tính: Giả sử chọn 180A/mm² ta cần cầu chì thay thế là: 13,15A. Vậy S= 13,15(A)/180(A/mm²) = 0,07305(mm²)
====> đường kính dây đồng tương đương 0,3mm cho 13,15A là nổ Fuse bằng dây đồng với thời gian 800ms tới 1000ms .
+ Test: lấy dây đồng đường kính 0,3mm nối // 2 cái bàn ủi 5A, coi có đứt không? Đầu tiên nối 1 bàn ủi , không đứt dây dẫn, nối // cái thứ hai là bùm ngay. Vậy là yên tâm sài tiếp với bài tính trên