Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 26

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    72
    Thanks
    0
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thientai007 Xem bài viết
    Bác nào làm rồi cho em hỏi với. Em muốn kết nối con PLC Omron CPM1A với cái máy tính xách tay nhưng không thể kết nối được(em có cáp kết nối của Omron CIF01 với một cái cáp usb to com). em kết nối với máy tính cây thì ok! mong các bác giúp đỡ!
    Mình đã gặp trường hợp tương tự như bạn, ko bt bạn kết nối PLC CPM1A vơi laptop ntn, và nó báo lổi gì.
    Thường thì mình hay bấm vào biểu tượng Direct Online để online chương trình PLC.
    nếu ko đc thì bạn tạo Project mới với PLC giống PLC cần online,
    trong phần network type chọn toolbus, setting chọn cổng com ảo laptop đã nhận
    sau đó bấm vào biểu tượng work online sau đó trên thanh công cụ vào PLC -> transfer -> from PLC
    chúc thành công
    Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
    Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...

    Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
    Phan Minh Hiếu.
    Electrical - Electronic Engineer
    C. 0979 435 350
    E. Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    thay hieu giải thich giúp em doan chương trình nay với MSKS 100 #1 VÀ MSKS 110 #0 EM đọc mà khó hiểu quá

  3. #3
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thientai007 Xem bài viết
    cắm vào nhận cổng com rồi mà anh, em chuột phải manage/Device manager/com ports nó hiện ra com 4 rồi.
    Nhận là một chuyện, chạy là chuyện khác.

    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Win gì vậy bạn. Thông thường mình cũng bị khi xài com và dùng sợi dây chuyển đổi là toàn bị. Bạn thử dùng USB xem thế nào.
    Chạy là một chuyện, chạy ổn định là chuyện khác Hiếu ui.

    @: Thừơng anh em hay mua cáp chuyển USB-->COM loại giá rẻ (có loại bèo nhèo 45-50k, ra mấy cửa hàng bán máy tính như Phong Vũ, Hoàn Long thì cao hơn chút khoảng 200k) nên hên xui mà thấy xui nhiều hơn hên.

    Nếu muốn ổn định thì phải dùng cáp tốt chút, loại có mạch chống nhiễu để chạy ổn định. zippo đã từng trả giá khi đi từ HCM xuống KCN Phú Mỹ (BR-VT) mà lại phải chạy xe máy về HCM (cũng may là không đi 4 bánh, tiền xăng đủ mua cáp xịn luôn). Nhưng quan trọng là uy tín với khách hàng. Ngừoi ta sắp xếp kế hoạch sản xuất để dừng máy cho mình làm mà vì ... vì SỢI CÁP.

    Còn không thì thientai007 dùng sợi USB-CIF02 là pro nhất, chú ý có loại rẻ tiền cũng hên xui nha
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    53
    Thanks
    1
    8 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi zippopham Xem bài viết
    Nhận là một chuyện, chạy là chuyện khác.



    Chạy là một chuyện, chạy ổn định là chuyện khác Hiếu ui.

    @: Thừơng anh em hay mua cáp chuyển USB-->COM loại giá rẻ (có loại bèo nhèo 45-50k, ra mấy cửa hàng bán máy tính như Phong Vũ, Hoàn Long thì cao hơn chút khoảng 200k) nên hên xui mà thấy xui nhiều hơn hên.

    Nếu muốn ổn định thì phải dùng cáp tốt chút, loại có mạch chống nhiễu để chạy ổn định. zippo đã từng trả giá khi đi từ HCM xuống KCN Phú Mỹ (BR-VT) mà lại phải chạy xe máy về HCM (cũng may là không đi 4 bánh, tiền xăng đủ mua cáp xịn luôn). Nhưng quan trọng là uy tín với khách hàng. Ngừoi ta sắp xếp kế hoạch sản xuất để dừng máy cho mình làm mà vì ... vì SỢI CÁP.

    Còn không thì thientai007 dùng sợi USB-CIF02 là pro nhất, chú ý có loại rẻ tiền cũng hên xui nha
    Em từng bị sợi cáp USB to COM làm cho sây sẩm mặt mày suýt nữa là không bảo vệ luận văn được.
    Em mua cáp ở Phong Vũ cứ nghĩ nó mắc tiền thì tốt, cài driver nhận com ok nhưng khi kết nói với PLC lại không được. Rồi lúc được thì đang load chương trình lại báo lỗi kết nối. Hôm sau vào trường ghé Nhật Tảo mua bừa cái cáp rẻ bèo về lại không bị sao.
    Hay là cái PC của em là China nên phải xài China nhỉ?
    Kinh nghiệm ra trường đi làm là phải hàng xịn, chính hãng.

  5. #5
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuphong Xem bài viết
    Kinh nghiệm ra trường đi làm là phải hàng xịn, chính hãng.
    Cỡ Taiwan, China hay Korea mà loại xịn là quá okei roài. Bên mình có cung cấp những loại này. Cáp có mạch chống nhiễu, giao tiếp tốt và ổn định, bảo hành 12 tháng chứ không phải như Phong Vũ hay mấy cửa hàng tin học là bao xài 3 ngày
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

  6. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    53
    Thanks
    1
    8 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi zippopham Xem bài viết
    Cỡ Taiwan, China hay Korea mà loại xịn là quá okei roài. Bên mình có cung cấp những loại này. Cáp có mạch chống nhiễu, giao tiếp tốt và ổn định, bảo hành 12 tháng chứ không phải như Phong Vũ hay mấy cửa hàng tin học là bao xài 3 ngày
    sắp tới phải qua bác zippopham mua mấy cái cáp USB cho ổn điịnh thôi. Nay máy chuyển qua W8 tới nơi rồi mình cũng bỏ dần COM thôi. Mà không biết khi nào thì lại bỏ USB 2.0 chuyển qua USB 3.0 nữa đây? Haizzzzzzz

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    46
    Thanks
    1
    4 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuphong Xem bài viết
    sắp tới phải qua bác zippopham mua mấy cái cáp USB cho ổn điịnh thôi. Nay máy chuyển qua W8 tới nơi rồi mình cũng bỏ dần COM thôi. Mà không biết khi nào thì lại bỏ USB 2.0 chuyển qua USB 3.0 nữa đây? Haizzzzzzz
    Chưa chắc! Gặp con PLC hoặc HMI báo lỗi về phần nguồn chẳng hạn, đút sợi nào chết sợi đó.xịn đến mấy cũng đứt.
    TUANLT

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top