Chào các bạn
- Mình đang sửa cái máy gồm có S7-226 DC/DC/DC, Inverter MM420 x 4 con 2.2Kw , EM235 x 4 con để giám sát nhiệt, điều khiển nhiệt độ đóng ngắt các điện trở qua các con SSR
- Hiện tượng bị nhiễu như sau:
- Kích các SSR để đóng các thanh điện trở trước thì hoạt động tốt, nói chung là không khởi động Inverter nào là ổn
- Khởi động Inverter MM420 qua PLC và EM235 thì lập tức con SSR bị nhiễu sao đó ? Không cho dòng điện đi qua để nung các điện trở, lấy VOM đo các đầu ra của SSR chỉ dao động từ 50Volt cho đến 120Volt , nguồn cấp đáng lý là 380Volt AC. Kim thang đo nhảy disco lên xuống chóng cả mặt. Đo nguồn câp cho SSR vẩn bảo đảm 24VDC
- Thay Inverter khác Fuji thì không bị hiện tượng trên
+ Các bạn cho ý kiến nguyên nhân tại sao? Vì đâu? và cách khắc phục
+ Thanks all
Đánh dấu