Thành viên cấp 9
Nhiễu biến tần MM420 ??
Chào các bạn
- Mình đang sửa cái máy gồm có S7-226 DC/DC/DC, Inverter MM420 x 4 con 2.2Kw , EM235 x 4 con để giám sát nhiệt, điều khiển nhiệt độ đóng ngắt các điện trở qua các con SSR
- Hiện tượng bị nhiễu như sau:
- Kích các SSR để đóng các thanh điện trở trước thì hoạt động tốt, nói chung là không khởi động Inverter nào là ổn
- Khởi động Inverter MM420 qua PLC và EM235 thì lập tức con SSR bị nhiễu sao đó ? Không cho dòng điện đi qua để nung các điện trở, lấy VOM đo các đầu ra của SSR chỉ dao động từ 50Volt cho đến 120Volt , nguồn cấp đáng lý là 380Volt AC. Kim thang đo nhảy disco lên xuống chóng cả mặt. Đo nguồn câp cho SSR vẩn bảo đảm 24VDC
- Thay Inverter khác Fuji thì không bị hiện tượng trên
+ Các bạn cho ý kiến nguyên nhân tại sao? Vì đâu? và cách khắc phục
+ Thanks all
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 3
ssr là solid relay ah bác ? điện trở đấu kiểu gì? ở mạch của thằng nước ngoài nó làm thì cho tải (điện trở) nó lắp // thêm cuộn lọc ( nó hình vuông có 3 dây đấu vào 3 pha . vd: như tải ( điện trở đấu) sao hoặc tam giác đấu vào có 3 đầu nối với 3 ssr thì cho này nó gắn cái cuộc đó, giữa biến tần và tải (động cơ ?) của bác có lắp cuộn lọc hài không ah?
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
newbie
ssr là solid relay ah bác ? điện trở đấu kiểu gì? ở mạch của thằng nước ngoài nó làm thì cho tải (điện trở) nó lắp // thêm cuộn lọc ( nó hình vuông có 3 dây đấu vào 3 pha . vd: như tải ( điện trở đấu) sao hoặc tam giác đấu vào có 3 đầu nối với 3 ssr thì cho này nó gắn cái cuộc đó, giữa biến tần và tải (động cơ ?) của bác có lắp cuộn lọc hài không ah?
- SSR chính xác là Solid Relay
- Điện trở nối tiếp qua con SSR
- Giửa biến tần và motor không lắp thêm gì cả
- Cuộn hài thông số ra sao? Ở đâu bán ? Giá khoảng bao nhiêu?
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 9
- Nay thay con biến tần Hitachi thì không bị nhiểu. Con chẳng nhẽ con MM420 Siemen khử nhiễu hài bậc cao dở vậy sao? ?
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 9
- Cái này mở ra đã lâu hỏi lâu rồi. Nay tìm ra nguyên nhân up lên đây cho mọi người có vấp phải thì biết cách mà gỡ.
- Tự hỏi và tự tìm hướng giải quyết luôn. Hic
- Hiện tượng nhiễu từ Inverter khi trong hệ thống có sử dụng SSR làm relay đóng mở các điện trở nhiệt. Làm sụt áp rất lớn
- Giải pháp thay tần số sóng mang của Inverter Siemens từ 4KHz sang 12 KHz thì tạm ổn nhưng điện thế ra của SSR không được là 380Volt mà còn 260 volt tới 300 volt
- Mình đã thử thay dòng Inverter của Controltechniques dòng sản phẩm commander sk vào thì mất hiện tượng nhiểu cho SSR khi Inverter hoạt động. Điện áp ra đủ 380 volt, dòng inverter Fuji và Hiachi cũng hoạt động tốt.
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-