- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  kidsolo1412  
 Cái HMI nó làm gì có win mà chạy opc gì bạn.OPC chỉ cùng cho PC.Tất cả các màn hình của siemen nếu có thể connect plc đều connect trực tiếp chỉ cần cấu hình trên phần mềm 
 
 
 Dạ, vậy e nhầm rôi hjhj...:D . Tại chưa được làm nhiều với WINCC và bỏ lâu ngày nên dễ gặp nhầm lẫn mà anh! ^.^ .
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Chào anh Hung_thinhphat ( em không biết tên nên ghi vậy ha anh)
 trước đó em cũng đã làm như anh nói, nhưng vẫn kết nối không được. cáp em dùng để liên kết giữa HMI và S7 200 là MPI , đi theo màn hình anh à, nên em nghĩ cáp không bị sao, nhưng mà thử đủ các cách nó vẫn không nhận, ví dụ như em làm một nút nhất và đèn báo trên wincc flixble để thử kiểm tra xem trên s7 200 có nhận hay không mà cũng không hiên thị được. có phải em dùng sai biến hay không . em dùng biến M0.0 và V0.0 đều không được.
 em gửi cho anh các file đính kèm anh xem thử có đúng không , cảm ơn anh và các bạn.
 em thử đủ các cách rồi, đây là kết nối của em, untitled.jpg, em dung cáp MPI tốc đọ bus là 187500
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  nguyenanhtuandhdi4  
 Chào anh Hung_thinhphat ( em không biết tên nên ghi vậy ha anh) 
trước đó em cũng đã làm như anh nói, nhưng vẫn kết nối không được. cáp em dùng để liên kết giữa HMI và S7 200 là MPI , đi theo màn hình anh à, nên em nghĩ cáp không bị sao, nhưng mà thử đủ các cách nó vẫn không nhận, ví dụ như em làm một nút nhất và đèn báo trên wincc flixble để thử kiểm tra xem trên s7 200 có nhận hay không mà cũng không hiên thị được. có phải em dùng sai biến hay không . em dùng biến M0.0 và V0.0 đều không được. 
em gửi cho anh các file đính kèm anh xem thử có đúng không , cảm ơn anh và các bạn. 
em thử đủ các cách rồi, đây là kết nối của em,  untitled.jpg, em dung cáp MPI tốc đọ bus là 187500 
 
 
 Dear Nguyenanhtuan,
 
 Em chọn tốc độ Baud trên màn hình là 187500 nhưng trên PLC em đã đổi lại tốc độ chưa ? Tốc độ mặc định của cổng PLC là 9600 thôi nhé. Em vào Systemblock > comunication port chọn lại tốc độ rồi download xuống PLC. Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh nên chạy ở tốc độ 19200 thôi. Tốc độ quá cao sau 1 thời gian sẽ hay bị lỗi kết nối lắm
 
 Khi nào chọn MPI thì mới đặt 187500, profibus thì là 1,5Mb hoặc 3Mb
 
 Chúc em thành công
 
 
 
 
				
				
				
				
					Võ Duy Hùng  
Mobile:     +84 989 807 174 
Email:     Hidden Content
--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							dạ em cảm ơn anh, mà khi em load chương trình từ máy tính vào PLC thì chon là 9600 nhưng nếu chọn từ máy tính qua màn hình HMI là 187500 thì không được hả anh. anh cho em hỏi thêm một ý nữa là dòng PLC s7 200 226 cn có hỗ trợ cáp MPI không hay là chỉ hỗ trợ cáp PPI thôi hả anh, ý em là lúc giao tiếp với cả PC và cả HMI nữa. 
 cảm ơn anh nhiều
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  nguyenanhtuandhdi4  
 dạ em cảm ơn anh, mà khi em load chương trình từ máy tính vào PLC thì chon là 9600 nhưng nếu chọn từ máy tính qua màn hình HMI là 187500 thì không được hả anh. anh cho em hỏi thêm một ý nữa là dòng PLC s7 200 226 cn có hỗ trợ cáp MPI không hay là chỉ hỗ trợ cáp PPI thôi hả anh, ý em là lúc giao tiếp với cả PC và cả HMI nữa. 
 cảm ơn anh nhiều
 
 
 
 Thứ nhất nếu set len 187.5 thì cáp của bạn phải là PC adapter usb thì sau đó mới search lại được PLC,nếu xài cáp PC/PPI thì set lên 187.5 xong thì khỏi search đc PLC nữa.
 Thứ 2:S7-200 hỗ trợ cả PPI và MPI,riêng MPI chỉ hỗ trợ từ 19.200k trở lên thôi,9600 thì không dùng MPI được
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							dạ cảm ơn anh Kidsolo nhiều , em đã làm được rồi anh ạ, em dùng cáp MPI mà không được nên dùng qua PPI thì nhận tốt, không có lỗi gì cả.
 Nhưng mà còn thắc mắc anh à, tốc độ baud của PLC s7 200 mặc định là 9600 nếu mình dùng cáp MPI tốc độ khác 9600 để liên kết màn hình và PLC thì không nhận được đúng không anh, em đã thử và thấy là nó không kết nối với nhau anh à.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				 Quyền viết bài
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-  
Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				   
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:09 AM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu