Trích dẫn Gửi bởi nguyenanhtuandhdi4 Xem bài viết
cám ơn bạn Vương nhé , mình đã kết nội được rồi , lúc đó mình dùng phiên bản 2005 , sau khi cài đặt bản 2008 sp2 thì mình kết nối thành công , à màn hình của mình là loại TP177 Micro 6 bạn à.
một điều thắc mắc nữa là mình mới làm về HMI nên bạn có thể cho mình biết là khi kết nối giữa HMI TP177 mcro6 và PLC s7-200 có cần qua phần mềm trung gian OPC không bạn hay là kết nối trực tiếp. MÌnh dùng biến M0.0 , và V0.0 kết nối qua cáp MPI đi kèm màn hình luôn mà không được.
cảm ơn bạn nhiều
Dear nguyenanhtuan,

Tất cả các mã hàng mà Siemen dùng chữ HMI thì đều kết nối thẳng với PLC của Siemen được nhé (có 1 số màn hình nhỏ chẳng hạn TD200, TP177 micro chỉ liên kết được với S7-200) . Còn các màn hình khác sẽ kết nối thẳng với PLC siemen đc. Nếu giao thức bạn chọn là 485, PPI, hay MPI thì phần cứng đều là 1 sợi cáp 2 đầu đực 9 chân hàn 3-3 , 8-8 và shield. Còn protocol nào thì chọn trong connection của Wincc Flexible.

Hiện tại chỉ có Wincc là cần OPC khi kết nối với S7-200 . Còn Wincc Flexible runtime cũng có thể kết nối thẳng nhé

Chúc bạn thành công !