Trích dẫn Gửi bởi nguyenanhtuandhdi4 Xem bài viết
dạ em cảm ơn anh, mà khi em load chương trình từ máy tính vào PLC thì chon là 9600 nhưng nếu chọn từ máy tính qua màn hình HMI là 187500 thì không được hả anh. anh cho em hỏi thêm một ý nữa là dòng PLC s7 200 226 cn có hỗ trợ cáp MPI không hay là chỉ hỗ trợ cáp PPI thôi hả anh, ý em là lúc giao tiếp với cả PC và cả HMI nữa.
cảm ơn anh nhiều
Thứ nhất nếu set len 187.5 thì cáp của bạn phải là PC adapter usb thì sau đó mới search lại được PLC,nếu xài cáp PC/PPI thì set lên 187.5 xong thì khỏi search đc PLC nữa.
Thứ 2:S7-200 hỗ trợ cả PPI và MPI,riêng MPI chỉ hỗ trợ từ 19.200k trở lên thôi,9600 thì không dùng MPI được