Thành viên cấp 10
Gửi bởi
YeuPLC
Em dùng HSC 0 để đếm xung tốc độ cao ở I0.0. Thời gian lấy mẫu T=200 ms. sau đó kích hoạt lại chương trình HSC, vậy có gì sai không nhỉ. Bác có thể sửa hộ em chương trình được không?
Muốn reset HSC thì không phải cứ gọi lại chương trình khai báo HSC,mà move giá tri current vào cho vùng nhớ của HSC trong chương trình ngắt là xong
TITLE=
Network 1 // Instruction Wizard HSC
// (CV = PV) step 1 of 1 for HC0
// Program dynamic parameters for HC0; CV = 0;
// Start counter.
//
LD SM0.0
MOVB 16#C0, SMB37 //Set control bits: write current;
MOVD +0, SMD38 //CV = 0;
HSC 0
Ví dụ như thế này
-
-
Thành viên cấp 2
Ok, nhờ bác em đã xử lý được rồi. giá trị hex 16#C0 =11000000 >> nghĩa là cho bit SM37.6 = 1 và Sm37.7=1 còn lại là bằng 0 phải không anh. Bit SM37.6= 1 >> cho phép kích HSC,còn SM37.7= cho phép sửa đổi giá trị tức thời đúng không anh?
-
-
Cộng tác viên
gia công thêm cái phần gắn vào trục động cơ rồi 1 cái khớp nối mềm
cố định encoder là ok .
-
-
Thành viên Mới
trợ giúp HSC
hsc.jpg
các bác cho e hỏi ở mode 6,7,8 này nếu mà xung up clock mới phát ra đc 2 xung rồi dừng lại và bắt đầu xung down clock phát xung thì lúc đó giá trị bộ đếm có đếm lùi k, như hình dưới có đúng k
hsc1.jpg
-
-
Thành viên cấp 3
thầy hiếu cho em hỏi em upload dc chuong trình s7200 cpu226cn phần quan trọng pid thì bị khóa em lấy chương trình download vào cpu khac thì có sử dụng dc khong thầy
-
-
-
-
Thành viên cấp 3
Chào mọi người,
Hiện tại đang vướng bài toán yêu cầu như sau:
-Phần cứng : Xung encoder A và B vào 2 chân đếm tốc độ cao của PLC
-Phần mềm : Xung A sẽ đếm lên từ 0 - 400 sau khi xung A đạt giá trị PV = 400 thì Xung B sẽ đếm xuống từ 400 - 0.
Đây là hành trình lên xuống của một quả cầu.
Vậy có Mode nào trong HSC giải quyết được vấn đề này không? Hay buộc phải dùng 2 HSC để làm việc này?
Thanks,
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail :
Hidden Content
BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
-
-
Thành viên cấp 1
Tui đang học sử dụng HSC để tính toán tốc độ động cơ. Về cơ bản đã hiểu đôi chút về HSC rùi. Nhưng đọc 1 vào VD của mọi người tui không hiểu tại sao cứ phải chuyển số xung đếm được về dạng số thực vậy, không chuyển có làm sao ko.
Thank!
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
cho&nhan
http://www.mediafire.com/?44lxl9xxckct5k1 đây là đoạn chương trình tiểu luận tốt nghiệp đo tốc độ động cơ mình dùng excell để điều khiển hiệu chỉnh và hiển thị tốc độ trên micrsoft excell bạn tham khảo , chúc thành công
anh ơi . em không biết tại sao khi em test chương trình trên thì báo lỗi đỏ ở lệnh HDEF . m.n giúp với ạ
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
trung_tuan
Tui đang học sử dụng HSC để tính toán tốc độ động cơ. Về cơ bản đã hiểu đôi chút về HSC rùi. Nhưng đọc 1 vào VD của mọi người tui không hiểu tại sao cứ phải chuyển số xung đếm được về dạng số thực vậy, không chuyển có làm sao ko.
Thank!
anh ơi . chuyển sang để tính toán chứ bạn . dạng số nguyên khi chia thì làm sao chia lẻ , dư dc
-
Bài viết của "vinhtdh" đã được cám ơn bởi các thành viên: