trong tiều luận của mình thì số xung encoder của mình là Y=2500 xung/vòng.
sau 1 khoảng thời gian láy mẫu T=200 ms = 0.2s =0.2 /60 phút (SMB34= 200) thì số xung đọc được về là HC1 được lưu ở VD10 ok chưa ?
Vậy trong khoảng thời gian lấy mẫu T phút thì động cơ quay được VD10/Y = VD10/2500 vòng
suy ra số tốc độ là : N= X/(Y*T) = (VD10*60)/ (2500*0.2) Vòng /phút
-
-
Thành viên cấp 1
bạn điều khiển theo USS hả hay analog
-
-
Thành viên cấp 1
chương trình của bạn thời gian lấy mẫu là T=200 ms = 0.2s =0.2 /60 phút để ý lại xem nha, bạn để đơn vị sai rồi. nhân 60 nữa
-
-
Thành viên cấp 1
mode 7 thì A nối I0.6,B nối I0.7 reset I0.2 ,chân Z bỏ ,có gì đau tôi cũng đã từng làm WinCC Flexible điều khiển biến tần MM420 qua chuẩn USS. đọc dòng điện điện áp ,tần số, tốc độ ,hướng quay
giá trị analog từ biến tần về
Lần sửa cuối bởi cho&nhan, ngày 04-03-2011 lúc 12:18 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
mình thấy chương trình có vấn đề thì phải ,sao bạn không nhân thêm 60 như lần trước mình nói,bạn bỏ RET ở chương trình con đi thử xem,chương trình con viết cùng trang với ct chính thì mới cần RET , bạn kiểm tra lại Encoder xem có hư chân nào không,mà làm sao bạn biết đọc được chu kì đầu của PLC được tốc độ của nó không phải là nhỏ đâu ạ bạn dùng 224XP thì phải
Lần sửa cuối bởi cho&nhan, ngày 04-04-2011 lúc 04:30 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
bây giờ bạn thử viết ra các yêu cầu điều khiển của bạn đi mình xem có giúp được không, chứ mỗi lúc bạn nhảy từ này sang chỗ khác mình không biết theo dõi như nào
-
-
Thành viên cấp 1
bạn thử nối chân A vào I0.6 chân B chân Z không nối vào đâu hết tách riêng ra đừng cho chạm vào nhau và down ct của mình xuống thử xem có đọc được không nha http://www.mediafire.com/?067h9xyib9fwmpd
-
-
Thành viên cấp 1
tùy mình sử dụng chứ không nhất thiết có A và B thì phải sử dụng mode 6 trở lên là không đúng, của mình có A và B nhhưng mình không cần chính xác thì mình dùng mỗi A thôi, chân Z là châb mà 1 vòng thì được 1 xung , và chú ý tần số xung cho phép của encoder phát ra, chú ý đến tần số cho phép của HSC bao nhiêu KHz nếu encoder nối trực tiếp với Roto (không qua hộp số )
Lần sửa cuối bởi cho&nhan, ngày 04-04-2011 lúc 04:14 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
quay ngược thì tốc độ nó cũng vậy không có hiện tượng gì,Mode 3,4,5 mới có chân Direction thì mới cho phép đổi phương đếm ví dụ mình đang đếm lên đươc 97,98,99 100 xung nếu chân Direction = 1 thì xung sẽ bị trừ đi xuống 99 ,98 ,97 có bít trạng thái khai báo khi mình cần xem trạng thái của bộ đếm thôi, nó không ảnh liên quan gì đến chương trình điều khiển
Lần sửa cuối bởi cho&nhan, ngày 04-04-2011 lúc 04:26 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
tùy mình sử dụng chứ không nhất thiết có A và B thì phải sử dụng mode 6 trở lên là không đúng, của mình có A và B nhhưng mình không cần chính xác thì mình dùng mỗi A thôi, chân Z là châb mà 1 vòng thì được 1 xung , và chú ý tần số xung cho phép của encoder phát ra, chú ý đến tần số cho phép của HSC bao nhiêu KHz nếu encoder nối trực tiếp với Roto (không qua hộp số )
-