Thành viên cấp 2
Trước tiên , em xin cảm ơn tất cả sự giúp đỡ rất nhanh chóng và nhiệt tình của tất cả các anh trên diễn đàn.
Những trường hợp các anh đưa ra rất thực tế,như mass chung ....
Đúng như anh Thọ nói cái ngõ ra của encoder là NPN .Giờ em đang tìm cách gỡ rối.Mong sự chỉ giáo của các anh
-
-
Thành viên cấp 1
Lấy con điện trở 2k2 kéo lên nguồn là xong.
Chuẩn của PLC siemen là PNP, cảm biến omron là của nhật, mà nhật thì sài NPN nên phải có điện trở kéo lên nguồn.
-
-
Thành viên Đồng
chính xác, em vừa test quả này xong đang định port ^^! thank bác nhé
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
kidsolo1412
http://www.ia.omron.com/product/item...65e/index.html
Encoding method Incremental
Power supply voltage 5 VDC -5% to 24 VDC +15% (ripple (p-p): 5% Max.)
nguồn từ 5 tới 24VDc thì cấp luôn 24V cho PLC đọc còn nếu trường hợp encoder chỉ xài được 5V thì phải qua mạch nhân áp lên 24
Có thể qua con Opto nó sẽ đơn giản hơn bạn. Nếu đầu ra mà 5V thì dùng opto cách ly ra 24V sẽ rất OK. Và cái này mình đã test thành công với encoder của servo Yaskawa.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
nguyenphong
Có thể qua con Opto nó sẽ đơn giản hơn bạn. Nếu đầu ra mà 5V thì dùng opto cách ly ra 24V sẽ rất OK. Và cái này mình đã test thành công với encoder của servo Yaskawa.
có thể dụng 1 con transistor cũng được, cách này em làm với diode thu phát ^^!
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 09-19-2011 lúc 04:50 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
[không] VÀ có thể dụng 1 con transistor cũng được, cách này em làm với diode thu phát ^^!
Hehe, câu trả lời của bạn anhlv.ddt dễ gây nhầm lẫn với các bạn khác: có thể thay chữ không bằng chữ Và, keke. Vì cách của mình là đúng mừh, còn con trăn thì mình chưa thử, nhưng miễn làm sao có 24 về là OK rồi, kakaka
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
nguyenphong
Có thể qua con Opto nó sẽ đơn giản hơn bạn. Nếu đầu ra mà 5V thì dùng opto cách ly ra 24V sẽ rất OK. Và cái này mình đã test thắt thành công với encoder của servo Yaskawa.
^^ opto cũng ok nhưng do sợ khi xài ở tần số cao đóng ngắt không kịp gây ra không đủ xung
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
kidsolo1412
^^ opto cũng ok nhưng do sợ khi xài ở tần số cao đóng ngắt không kịp gây ra không đủ xung
opto còn ko kịp thì cái gì đáp ứng hả ông
-
-
Thành viên cấp 2
Cảm ơn tất cả mí anh,ngày nay em đi vũng tàu về mới test xong.
Con encoder của em là npn open collector nên sau khi pull up lên 24v thì đã nhận ra rồi.
Con opto em biết có 2 loại
con bình thường là PC817 tần số tối đa 80KHz,còn con opto xung PC921 tối đa 200 KHz với con này là vô tư mà sử dụng
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
phongnhatdo
chào bạn.
- không biết bạn đang nghiên cứu phần ngắt cho dòng plc s7-200 cpu bao nhiêu. Bởi vì số sự kiện ngắt còn phụ thuộc vào CPU của bạn nữa, mình có xem qua các sự kiện ngắt mà plc co hỗ trợ thì nó không đề cập đến phần ngắt PWM như bạn nói. Và số sự kiện ngắt là do nhà sản xuất quy định nên bạn có muốn thêm cũng không được. Như vậy bạn nên sử dụng chương trình con để phục vụ cho việc lập trình của bạn là tốt nhất.
- dưới là tài liệu có nói về phần ngắt viết bằng tiến Việt, bạn có thể xem kỹ để hiểu rõ hơn về ngắt nhé.
http://www.mediafire.com/?4w6dvjtqe2d8mhj
cái này có chương 5 thui vậy,bác có các chương khác port lên cho anh em đk không bác
-