Đăng Ký
Trang 13 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 CuốiCuối
Kết quả 121 đến 130 của 147
  1. #121
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi YeuPLC Xem bài viết
    Em dùng HSC 0 để đếm xung tốc độ cao ở I0.0. Thời gian lấy mẫu T=200 ms. sau đó kích hoạt lại chương trình HSC, vậy có gì sai không nhỉ. Bác có thể sửa hộ em chương trình được không?
    Muốn reset HSC thì không phải cứ gọi lại chương trình khai báo HSC,mà move giá tri current vào cho vùng nhớ của HSC trong chương trình ngắt là xong
    TITLE=
    Network 1 // Instruction Wizard HSC
    // (CV = PV) step 1 of 1 for HC0
    // Program dynamic parameters for HC0; CV = 0;
    // Start counter.
    //
    LD SM0.0
    MOVB 16#C0, SMB37 //Set control bits: write current;
    MOVD +0, SMD38 //CV = 0;
    HSC 0
    Ví dụ như thế này
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. #122
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Ok, nhờ bác em đã xử lý được rồi. giá trị hex 16#C0 =11000000 >> nghĩa là cho bit SM37.6 = 1 và Sm37.7=1 còn lại là bằng 0 phải không anh. Bit SM37.6= 1 >> cho phép kích HSC,còn SM37.7= cho phép sửa đổi giá trị tức thời đúng không anh?
    Hoc nua hoc mai

  3. #123
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hải Dương
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    gia công thêm cái phần gắn vào trục động cơ rồi 1 cái khớp nối mềm
    cố định encoder là ok .

  4. #124
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    trợ giúp HSC

    hsc.jpg
    các bác cho e hỏi ở mode 6,7,8 này nếu mà xung up clock mới phát ra đc 2 xung rồi dừng lại và bắt đầu xung down clock phát xung thì lúc đó giá trị bộ đếm có đếm lùi k, như hình dưới có đúng k
    hsc1.jpg

  5. #125
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    thầy hiếu cho em hỏi em upload dc chuong trình s7200 cpu226cn phần quan trọng pid thì bị khóa em lấy chương trình download vào cpu khac thì có sử dụng dc khong thầy

  6. #126
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    http://www.mediafire.com/download/vw...ed+Counter.mwp
    em mới học PLC, mấy bác pro giải thích chương trình này hộ em được không. xem mãi mà không hiểu thế nào cả.
    me

  7. #127
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Chào mọi người,
    Hiện tại đang vướng bài toán yêu cầu như sau:
    -Phần cứng : Xung encoder A và B vào 2 chân đếm tốc độ cao của PLC
    -Phần mềm : Xung A sẽ đếm lên từ 0 - 400 sau khi xung A đạt giá trị PV = 400 thì Xung B sẽ đếm xuống từ 400 - 0.
    Đây là hành trình lên xuống của một quả cầu.
    Vậy có Mode nào trong HSC giải quyết được vấn đề này không? Hay buộc phải dùng 2 HSC để làm việc này?
    Thanks,
    Nguyen Van Huyen
    Mobile: 0937 58 9040
    Gmail : Hidden Content
    BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI

  8. #128
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Tui đang học sử dụng HSC để tính toán tốc độ động cơ. Về cơ bản đã hiểu đôi chút về HSC rùi. Nhưng đọc 1 vào VD của mọi người tui không hiểu tại sao cứ phải chuyển số xung đếm được về dạng số thực vậy, không chuyển có làm sao ko.
    Thank!

  9. #129
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    113
    Thanks
    64
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cho&nhan Xem bài viết
    http://www.mediafire.com/?44lxl9xxckct5k1 đây là đoạn chương trình tiểu luận tốt nghiệp đo tốc độ động cơ mình dùng excell để điều khiển hiệu chỉnh và hiển thị tốc độ trên micrsoft excell bạn tham khảo , chúc thành công
    anh ơi . em không biết tại sao khi em test chương trình trên thì báo lỗi đỏ ở lệnh HDEF . m.n giúp với ạ

  10. #130
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    113
    Thanks
    64
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trung_tuan Xem bài viết
    Tui đang học sử dụng HSC để tính toán tốc độ động cơ. Về cơ bản đã hiểu đôi chút về HSC rùi. Nhưng đọc 1 vào VD của mọi người tui không hiểu tại sao cứ phải chuyển số xung đếm được về dạng số thực vậy, không chuyển có làm sao ko.
    Thank!
    anh ơi . chuyển sang để tính toán chứ bạn . dạng số nguyên khi chia thì làm sao chia lẻ , dư dc

  11. Bài viết của "vinhtdh" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Trang 13 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài