Thành viên Mới
Gửi bởi
tran_hieu0983
Để điều khiển tốc độ động cơ là bạn dùng chế độ phát xung tốc độ cao chứ không phải đếm đâu. Trong PLC 200 hỗ trợ phát xung PTO và PWM tích hợp sẵn luôn. Và con mình hay sử dụng đó là loại CPU224, nên mua loại DC/DC/DC vì loại này phát xung tốc độ cao mới đc. Ngõ ra Transistor thì phát mới được chứ Relay mà phát xung là die ngõ ngay tức khắc.
Chúc bạn thành công
Pác Hiếu không hiểu đúng câu trả lời rồi, người ta hỏi cách tính vận tốc từ số xung mà, có động chạm gì tới điều khiển đâu nà.
@ phamdanghong : gọi X là số xung của 1 vòng quay, đặt một timer T1 ( ko cần phải dùng ngắt, khi nào bật timer thì tính). khi timer on , nếu bắt được Y xung thì vận tốc là : v=60.k.Y/(T1.X)(vòng/phút), k= 1 phút/T1. bạn lập trình 1 đoạn tính công thức trên và cho tính khi timer on và reset timer sau khi tính xong. vậy là dc
@Hieu: Pac hiếu từ ngày "lên" làm thầy ->mất tích luôn không thấy họp lớp nhỉ !!!
Lần sửa cuối bởi nhiepphong1, ngày 04-03-2011 lúc 01:03 AM.
-