Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
Chào bạn,

Theo tui bạn chỉ check lại vấn đề này là ok, hay bị lỗi khi sử dụng encoder với 200, là: encoder của omron thường có ngỏ ra dạng npn, còn plc 200 thường có input là pnp. Do đó, khi kết nối với nhau, 02 thằng chưa hiểu. Do đó, chỉnh lại là ok.
Theo mô tả thì encoder xuất ra 17V là xuất mức dương rồi anh