Thành viên cấp 7
Lỗi thêm module analog input trong trạm ET200S của S7400,
Chào các bác,
Hôm này mình cấu hình thêm 1 module analog input dạng dòng 4-20mA, 4 dây, mã 6ES7 134-4GB11-0AB0 vào 1 trạm ET200S. Mình cấu hình bình thường như mọi lần, nhưng trạm này bi mất kết nối vì nó không nhận được module này. Mình cũng thử đổi vị trí module , đổi loại module khác, làm đủ kiểu cả mà nó vẫn không nhận. Lưu ý mình chỉ đưa module vào, chưa đấu dây tín hiệu. Trong diagnostic thì nố báo module AI này đã được cấu hình, nhưng không tìm thấy .
Thao tác của mình như sau :
+Ngắt nguồn trạm ET200S.
+Tháo vỏ ngoài cùng, sau đó gá thêm 1 module AI ( không đấu bất cứ dây gì ).
+Tham số module, mình để mặc định.
Kết quả :
+Trạm ET200S này bị mất kết nối với hệ thống.
Có thể nào, trong phần cứng, người ta cấu hình không cho thay đổi module IO không nhi ?Hay có thể còn 1 vấn đề gì đó mà mình khong biết.
Mất 2h đồng hồ để làm mà vẫn không chạy.
Có bác nào bắt bệnh dùm mình được không ? Ah, ngoài S7400 báo lỗi các đèn EXT, BUS, IFM.
-
-
Cộng tác viên

Gửi bởi
dohung
Chào các bác,
Hôm này mình cấu hình thêm 1 module analog input dạng dòng 4-20mA, 4 dây, mã 6ES7 134-4GB11-0AB0 vào 1 trạm ET200S. Mình cấu hình bình thường như mọi lần, nhưng trạm này bi mất kết nối vì nó không nhận được module này. Mình cũng thử đổi vị trí module , đổi loại module khác, làm đủ kiểu cả mà nó vẫn không nhận. Lưu ý mình chỉ đưa module vào, chưa đấu dây tín hiệu. Trong diagnostic thì nố báo module AI này đã được cấu hình, nhưng không tìm thấy .
Thao tác của mình như sau :
+Ngắt nguồn trạm ET200S.
+Tháo vỏ ngoài cùng, sau đó gá thêm 1 module AI ( không đấu bất cứ dây gì ).
+Tham số module, mình để mặc định.
Kết quả :
+Trạm ET200S này bị mất kết nối với hệ thống.
Có thể nào, trong phần cứng, người ta cấu hình không cho thay đổi module IO không nhi ?Hay có thể còn 1 vấn đề gì đó mà mình khong biết.
Mất 2h đồng hồ để làm mà vẫn không chạy.
Có bác nào bắt bệnh dùm mình được không ? Ah, ngoài S7400 báo lỗi các đèn EXT, BUS, IFM.
Bác cho em hỏi con analog input này bác mua mới cứng hay là bác nhấc từ 1 con khác sang
-
-
Thành viên cấp 7
Module mình mua mới, còn chưa bóc tem nên khả năng hỏng rất thấp.

Gửi bởi
dinhtrieu123
Bác cho em hỏi con analog input này bác mua mới cứng hay là bác nhấc từ 1 con khác sang
-
-
Cộng tác viên

Gửi bởi
dohung
Module mình mua mới, còn chưa bóc tem nên khả năng hỏng rất thấp.
Anh đã vào Step7 manager và reconfiguration lại phần cứng chưa anh. Thường khi thay mình chỉ cần vào lại S7 manager và vô cấu hình lại phần cứng cho S7 400 nhận lại A0 từ ET200S là được.
-
-
Thành viên cấp 7
Chào bạn,
Mình đã add thêm hardware vô rồi, nhưng không đuợc. Mình nghĩ có khả năng chuơng trình bị block chỗ nào đó của hardward k nhỉ ?

Gửi bởi
dinhtrieu123
Anh đã vào Step7 manager và reconfiguration lại phần cứng chưa anh. Thường khi thay mình chỉ cần vào lại S7 manager và vô cấu hình lại phần cứng cho S7 400 nhận lại A0 từ ET200S là được.
-
-
Cộng tác viên

Gửi bởi
dohung
Chào bạn,
Mình đã add thêm hardware vô rồi, nhưng không đuợc. Mình nghĩ có khả năng chuơng trình bị block chỗ nào đó của hardward k nhỉ ?
Em cũng nghĩ là nó block chương trình ở đâu đó. hic Chương trình bác viết là có sẵn hay là có sẵn ạ
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
ncrazy
^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
Bổ sung, nếu như chưa gắn Terminal cuối thì đèn SF trên bản thân ET200S sẽ chớp chớp với f=2Hz nhé. Bạn chủ thread thử đổi module qua chỗ khác xem sao. Xác suất hàng mới mà bị lỗi cũng có chứ ko hoàn hảo 100% đâu.
Cheers!
The advice and opinion given in this thread is that of the author and does not necessarily reflect the views of Bach Viet Technologies Corporation (Bavitech Corp.)
To find out how Bavitech can assist you with your automation needs please visit
Hidden Content
Also, click
Hidden Content to get my info (Protected data, avoid ad-auto bots).
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
ncrazy
^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
Cảm ơn anh.
Cái terminal cuối em đã gắng vào rồi. Rút ra là nó báo lỗi bus ngay.
Còn cái pm-e như a nói, thì trạm ET200S này có tất cả 9 module. Cấu trúc của nó là ET200S-PM E - 7 DI 4 kênh - 1 PM E - 1 DO - 1 AI (mới gắng vô). Em đã thử tráo vị trí của module cuối, nghĩa là lấp AI rồi mới đến DO. Cũng thử luôn đem module đó qua trạm khác, nó vẫn không được.
Hiện đang mày mò , vẫn chưa xử lí được, hết 1 ngày roài, hix.
-
-
Thành viên cấp 7
Mình đã gắng terminal cuối như bạn nói rồi. Hàng mới mình thử 2 module cùng 1 lúc nên xác xuất thấp lắm bạn . Có cách nào khác không nhỉ ?

Gửi bởi
Akachi
Bổ sung, nếu như chưa gắn Terminal cuối thì đèn SF trên bản thân ET200S sẽ chớp chớp với f=2Hz nhé. Bạn chủ thread thử đổi module qua chỗ khác xem sao. Xác suất hàng mới mà bị lỗi cũng có chứ ko hoàn hảo 100% đâu.
-