có thể trước khi truyền bạn chưa thực hiện lệnh run-stop cũng nên.
có thể trước khi truyền bạn chưa thực hiện lệnh run-stop cũng nên.
chuong trình mình test với 3g3mx2 voi cp1l http://upfile.vn/5bjq
còn muốn đọc dòng điện vào frame truyen set D32303 SET LA1001 d32304 LÀ 0003 FRAME NHAN DÒNG ĐIỆN LÀ 32355 VA 32356 VD NHU 32355 LÀ 2300 D32356 LÀ 4400 THÌ DÒNG ĐIỆN ĐỌC VỀ LA 0044HEX ĐỔI RA BCD LA 68 X 0,1%=0.68 A.
CÒN ĐỌC ĐIỆN ÁP THÌ FRAME NHAN D32303 SET LA 100B D32304 SET LÀ 0001 FRAME NHẬN LA D32354 VÀ 32355 VD NHU D32354 LÀ 0224 D32355 LÀ DA00 THÌ ĐIỆN ÁP ĐỌC VỀ LÀ 24DAHEX ĐỔI RA BCD 9434 X 0.01=94.34 VÀ X 2 RA ĐIỆN ÁP THỰC TẾ. NÊN DUNG LỆNH MOVD ĐỂ CẮT 2DIGIT RA DC NHU MÌNH VD TRÊN
Lick download fee để tải về chúc bạn thành công manual bạn cho ko down dc mình nghĩ 3g3mx2 cũng như vậy thôi
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Do cái con plc của em nó có vấn đề, em thay con khác ok rồi. :D
A thuyetspkt cũng là dân spkt ah, e cũng đang làm đồ án bên omron nè. A cho e sđt để e có thể hỏi a 1vài vấn đề đc k? Thanks a nhìu!
e chào a! a có thể up lại file trên được k ạ? e cảm ơn!