Em đang thử kết nối một con CP1L-L với biến tần 3G3JX sử dụng truyền thông modbus. Em sử dụng truyền thông qua RS485 với option CP1W-CIF11 gắn trên CP1L.
Em đã tìm hiểu rất kỹ, làm theo hướng dẫn, thử mọi cách
, nhưng vẫn k truyền thông được.
Hiện tượng là em cứ set bit A640.00 lên là bit lỗi A640.02 dựng lên luôn, đồng thời D32352=4 (The Modbus-RTU Easy Master function was executed when the serial communications mode was not the Serial Gateway Mode)
Các bác cao tay,
!
Chào bạn, bạn gửi chương trình của bạn lên mình tham khảo đươc không! Lúc trước mình có communication thằng cp1l với biến tần Rexroth rồi, nên mình nghĩ có thể giúp được bạn.
-
-
Thành viên cấp 2
Cảm ơn 2 bác đã phản hồi!
Em không viết chương trình, em chỉ monitor vùng nhớ truyền thông và set các giá trị trong đó chứ k dùng lệnh MOV,
Các chỉ dẫn về cài đặt em cũng đã thực hiện rồi
Khi em set bit A640.00 lên 1 (bit này set lên để bắt đầu thực hiện truyền thông) thì cờ lỗi A640.02 dựng lên ngay, đồng thời word ghi mã lỗi D32352=4(tra tài liệu thì nó nói là The Modbus-RTU Easy Master function was executed when the serial communications mode was not the Serial Gateway Mode) trong khi em đã chuyển chế độ truyền trong setting là serial gateway rồi.
Bác nào có chương trình mẫu có thể gửi luôn để em tham khảo được không ạ.
-
Bài viết của "nguyen1nghia_ac" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
Cảm ơn 2 bác đã phản hồi!
Em không viết chương trình, em chỉ monitor vùng nhớ truyền thông và set các giá trị trong đó chứ k dùng lệnh MOV,
Các chỉ dẫn về cài đặt em cũng đã thực hiện rồi
Khi em set bit A640.00 lên 1 (bit này set lên để bắt đầu thực hiện truyền thông) thì cờ lỗi A640.02 dựng lên ngay, đồng thời word ghi mã lỗi D32352=4(tra tài liệu thì nó nói là The Modbus-RTU Easy Master function was executed when the serial communications mode was not the Serial Gateway Mode) trong khi em đã chuyển chế độ truyền trong setting là serial gateway rồi.
Bác nào có chương trình mẫu có thể gửi luôn để em tham khảo được không ạ.
-
The Following 2 Users Say Thank You to nguyen1nghia_ac For This Useful Post:
-
Gửi bởi
nguyen1nghia_ac
Cảm ơn 2 bác đã phản hồi!
Em không viết chương trình, em chỉ monitor vùng nhớ truyền thông và set các giá trị trong đó chứ k dùng lệnh MOV,
Các chỉ dẫn về cài đặt em cũng đã thực hiện rồi
Khi em set bit A640.00 lên 1 (bit này set lên để bắt đầu thực hiện truyền thông) thì cờ lỗi A640.02 dựng lên ngay, đồng thời word ghi mã lỗi D32352=4(tra tài liệu thì nó nói là The Modbus-RTU Easy Master function was executed when the serial communications mode was not the Serial Gateway Mode) trong khi em đã chuyển chế độ truyền trong setting là serial gateway rồi.
Bác nào có chương trình mẫu có thể gửi luôn để em tham khảo được không ạ.
Cái này không có chương trình thì làm sao chạy được
TRuyền thông CP1L và biến tần là truyền theo kiểu hỏi , trả lời ( theo phân phổi fam truyền )
Vậy nếu không có chương trình và dùng lệnh mov thì sẽ không chạy được và bảo lỗi là đương nhiên
- Đó là theo ý kiến của mình , mình đã chạy tốt với chương trình và funtion block của omron song chưa set trực tiếp
Nếu có kết quả từ việc set thì chỉ giáo cho mình thêm nha
-
-
Thành viên Mới
bạn nào có chương trình đọc thông số điện áp và dòng điện của động cơ trong truyền thông modbus rtu giữa Truyền thông PLC Omron với biến tần 3g3jx cho mình xin tham khảo với?
-
-
Thành viên cấp 3
bạn gởi manual biến tần 3g3jx len mình xem mình test thử rồi up lên cho bạn
-
Bài viết của "tienkimlong" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
http://www.mediafire.com/view/?2n3duxvjb0sswo3
ĐÓ LÀ MANUAL BẠN, NHỜ BẠN XEM THỬ GIÙM MÌNH NHA.
CÒN ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH MÀ CHƯA CÓ PHẦN ĐỘC ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN: http://www.mediafire.com/?lvd932lkfqg27pa
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:51 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu