				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
				
					 Hmi ktp400 mono không khởi động được! Hmi ktp400 mono không khởi động được!
					
						
							Khi nạp chương trình cho ktp400 mono, có yêu cầu update os. mình bấm yes, nhưng update thì bị lỗi, nên bây giờ màn hình không khởi động được:
 DSC03195.jpg
 Mình đã đọc một số chủ đề trên diễn đàn nhưng không biết mọi người thực hiện factory reset như thế nào.
 Hiện mình dùng TIA V11 SP2, WIN 7.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Đọc theo hướng dẫn này.Có cả cho winccflex và tia.Hôm trước cũng bị 1 con TP177B PN/DP đang update os thì cúp điện,phải reset Factory,dùng cáp PC/PPI thì ok còn cáp mạng thì không biết như thế nào bạn check thử xem
 http://support.automation.siemens.co...10&caller=view
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Cam on ban kidsolo1412!
 Minh da thu dung TIA V10.5, TIA V11 SP1, TIA V11 SP2 và dùng cáp mạng chéo rồi mà chưa được.
 Mình cũng thử dùng win 7, win xp ảo rồi mà chưa được.
 Các bước thực hiện của mình là:
 1- Thay đổi IP của máy là 192.168.0.1.
 2- Mở prosave, chọn general tab với ktp400 mono PN, giao tiếp ethernet, ip 192.168.0.2.
 3- Mở update os, chọn image KTP400pnMono_V11_0_2_0.
 4- Click chọn "Reset to factory setting". Nhập địa chỉ MAC: 00-1C-06-0B-77-EC.
 5- Nhấn "Update OS".
 Nhưng vẫn không thực hiện được. Không biết mình có làm thiếu bước nào không?
 Xin các bạn chỉ dẫn!
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  phuctran  
 Cam on ban kidsolo1412!
 Minh da thu dung TIA V10.5, TIA V11 SP1, TIA V11 SP2 và dùng cáp mạng chéo rồi mà chưa được.
 Mình cũng thử dùng win 7, win xp ảo rồi mà chưa được.
 Các bước thực hiện của mình là:
 1- Thay đổi IP của máy là 192.168.0.1.
 2- Mở prosave, chọn general tab với ktp400 mono PN, giao tiếp ethernet, ip 192.168.0.2.
 3- Mở update os, chọn image KTP400pnMono_V11_0_2_0.
 4- Click chọn "Reset to factory setting". Nhập địa chỉ MAC: 00-1C-06-0B-77-EC.
 5- Nhấn "Update OS".
 Nhưng vẫn không thực hiện được. Không biết mình có làm thiếu bước nào không?
 Xin các bạn chỉ dẫn!
 
 
 
 Nhấn OS Update xong reboot HMI
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Mình cũng làm như vậy, nhưng không được!
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  phuctran  
 Mình cũng làm như vậy, nhưng không được! 
 
 
 Cái này chỉ dùng Cap PPI mới update OS được bạn ạ.
 Không dùng cáp mạng hay PC adapter MPI/PPI được đâu.
 Nếu có vấn đề gì liên hệ mình có thể cho mượn cap.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			