Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    my xuan, tan thanh, brvt
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Post Hmi ktp400 mono không khởi động được!

    Khi nạp chương trình cho ktp400 mono, có yêu cầu update os. mình bấm yes, nhưng update thì bị lỗi, nên bây giờ màn hình không khởi động được:
    DSC03195.jpg
    Mình đã đọc một số chủ đề trên diễn đàn nhưng không biết mọi người thực hiện factory reset như thế nào.
    Hiện mình dùng TIA V11 SP2, WIN 7.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Đọc theo hướng dẫn này.Có cả cho winccflex và tia.Hôm trước cũng bị 1 con TP177B PN/DP đang update os thì cúp điện,phải reset Factory,dùng cáp PC/PPI thì ok còn cáp mạng thì không biết như thế nào bạn check thử xem
    http://support.automation.siemens.co...10&caller=view
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    my xuan, tan thanh, brvt
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cam on ban kidsolo1412!
    Minh da thu dung TIA V10.5, TIA V11 SP1, TIA V11 SP2 và dùng cáp mạng chéo rồi mà chưa được.
    Mình cũng thử dùng win 7, win xp ảo rồi mà chưa được.
    Các bước thực hiện của mình là:
    1- Thay đổi IP của máy là 192.168.0.1.
    2- Mở prosave, chọn general tab với ktp400 mono PN, giao tiếp ethernet, ip 192.168.0.2.
    3- Mở update os, chọn image KTP400pnMono_V11_0_2_0.
    4- Click chọn "Reset to factory setting". Nhập địa chỉ MAC: 00-1C-06-0B-77-EC.
    5- Nhấn "Update OS".
    Nhưng vẫn không thực hiện được. Không biết mình có làm thiếu bước nào không?
    Xin các bạn chỉ dẫn!

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phuctran Xem bài viết
    Cam on ban kidsolo1412!
    Minh da thu dung TIA V10.5, TIA V11 SP1, TIA V11 SP2 và dùng cáp mạng chéo rồi mà chưa được.
    Mình cũng thử dùng win 7, win xp ảo rồi mà chưa được.
    Các bước thực hiện của mình là:
    1- Thay đổi IP của máy là 192.168.0.1.
    2- Mở prosave, chọn general tab với ktp400 mono PN, giao tiếp ethernet, ip 192.168.0.2.
    3- Mở update os, chọn image KTP400pnMono_V11_0_2_0.
    4- Click chọn "Reset to factory setting". Nhập địa chỉ MAC: 00-1C-06-0B-77-EC.
    5- Nhấn "Update OS".
    Nhưng vẫn không thực hiện được. Không biết mình có làm thiếu bước nào không?
    Xin các bạn chỉ dẫn!
    Nhấn OS Update xong reboot HMI
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    my xuan, tan thanh, brvt
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình cũng làm như vậy, nhưng không được!

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phuctran Xem bài viết
    Mình cũng làm như vậy, nhưng không được!
    Cái này chỉ dùng Cap PPI mới update OS được bạn ạ.
    Không dùng cáp mạng hay PC adapter MPI/PPI được đâu.
    Nếu có vấn đề gì liên hệ mình có thể cho mượn cap.
    Phone : 0972679131

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top