    Đã thử mắc thêm một số tụ, nhưng chả ăn thua

  2. #2
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Cái này dễ lắm mà. Đấu giống như relay thôi. Dùng thêm 1 con điện trở để hạn dòng bớt.
    0983.398.372
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    chào mọi người!
    em muốn tính số xung phát ra của ngõ ra q0.0 thì em phải làm thế nào. ở lệnh phát xung CTRL_PWM mình có quy định được số xung mình muốn phát ko? xin mọi người giúp giùm

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear Congtu.Bui,

    S7-1200 ko có module mở rộng HSC đâu.Với ứng dụng của bạn tới 15 cổng thì phải sử dụng đến 3 con CPU s7-1200 nối mạng lận mà như vậy hệ thống rất lỉnh kỉnh lại không kinh tế.
    S7-300 có module FM350-2 (8 cổng HSC) bạn chỉ cẩn mua 2 module này là đủ, CPU chắc phải sử dụng cỡ 315.

    Chúc bạn thành công!

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    tài liệu về HSC trong s7-1200 http://www.mediafire.com/?nj8vo47ht4fbxce
    Link về HSC trong s7-1200 https://support.automation.siemens.c...ad=treecontent
    bạn có thể đọc trong cuốn s7-1200 easy book để hiểu rõ hơn https://support.automation.siemens.c...ehbid=39710145 (cuốn này hình như thầy Hiếu cũng post rồi)
    Các bạn tham khảo nha
    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 01-12-2012 lúc 04:44 PM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hi, neu dung signal board (loai module IO gắn trên mặt phía truoc CPU) thì có thể có 8 HSC.

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thật ra ý kiến đó rất tốt và cũng đã thử ròi, mới đầu mình sợ là dòng qua chân 3-4 thì opto không chịu nỗi, sau khi coi kỹ lại thì tới 50mA lận nên không sao. Nhưng mạch ở trên bạn phải dùng con điện trở 1k ohm 5 tới 10 W gì đó, tức là phải là điện trở công suất. Còn nếu dùng điện trở 1/4 w thì phải dùng R lớn, như vậy áp vào PLC sẽ < 20 Volt, nhỏ hơn ngưỡng nhận biết của PLC

    Mình cũng thử một số điện trở lớn hơn, nhưng kết quả vẫn làm nóng opto và điện trở. nên xem ra phương pháp của bạn là không ổn

    Theo mình thì vậy phải mắc công mua thêm điện trở, hiện tại với các linh kiện sẵn có gồm các điện trở 1/4 w và trans , tụ và opto thì dư sức chạy ròi. Không hiểu sao lại không chạy đúng, mà cứ liên tục dẫn, phương pháp lọc nhiễu không đúng sao ?
    Lần sửa cuối bởi cescktd, ngày 10-16-2012 lúc 04:21 PM.

  8. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    20
    9 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cescktd Xem bài viết
    Thật ra ý kiến đó rất tốt và cũng đã thử ròi, mới đầu mình sợ là dòng qua chân 3-4 thì opto không chịu nỗi, sau khi coi kỹ lại thì tới 50mA lận nên không sao. Nhưng mạch ở trên bạn phải dùng con điện trở 1k ohm 5 tới 10 W gì đó, tức là phải là điện trở công suất. Còn nếu dùng điện trở 1/4 w thì phải dùng R lớn, như vậy áp vào PLC sẽ < 20 Volt, nhỏ hơn ngưỡng nhận biết của PLC

    Mình cũng thử một số điện trở lớn hơn, nhưng kết quả vẫn làm nóng opto và điện trở. nên xem ra phương pháp của bạn là không ổn

    Theo mình thì vậy phải mắc công mua thêm điện trở, hiện tại với các linh kiện sẵn có gồm các điện trở 1/4 w và trans , tụ và opto thì dư sức chạy ròi. Không hiểu sao lại không chạy đúng, mà cứ liên tục dẫn, phương pháp lọc nhiễu không đúng sao ?
    Do trở kháng đầu vào của PLC là rất lớn, nên bạn yên tâm là sẽ ko có sụt áp trên trở làm cho điện áp đầu vào PLC <20V được. Nếu bạn muốn dùng trở 1/4W thì bạn dùng con 4k7 là đảm bảo.

  9. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cescktd Xem bài viết
    Thật ra ý kiến đó rất tốt và cũng đã thử ròi, mới đầu mình sợ là dòng qua chân 3-4 thì opto không chịu nỗi, sau khi coi kỹ lại thì tới 50mA lận nên không sao. Nhưng mạch ở trên bạn phải dùng con điện trở 1k ohm 5 tới 10 W gì đó, tức là phải là điện trở công suất. Còn nếu dùng điện trở 1/4 w thì phải dùng R lớn, như vậy áp vào PLC sẽ < 20 Volt, nhỏ hơn ngưỡng nhận biết của PLC

    Mình cũng thử một số điện trở lớn hơn, nhưng kết quả vẫn làm nóng opto và điện trở. nên xem ra phương pháp của bạn là không ổn

    Theo mình thì vậy phải mắc công mua thêm điện trở, hiện tại với các linh kiện sẵn có gồm các điện trở 1/4 w và trans , tụ và opto thì dư sức chạy ròi. Không hiểu sao lại không chạy đúng, mà cứ liên tục dẫn, phương pháp lọc nhiễu không đúng sao ?
    Tôi không hiểu bạn kết nối thế nào? Và bạn có thể mô tả trạng thái luôn luôn dẫn của bạn được không ( có phải đèn PLC luôn sáng?). Còn tôi đã làm với Trans thì rất ok bạn nên kiểm tra lại coi !
    Mr.Boring !
    Email: Hidden Content
    Yahoo: Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Oke, để mình test. Nhưng bạn có ý kiến gì về cái mạch Trans đó không vậy :D