Gửi bởi
cescktd
Thật ra ý kiến đó rất tốt và cũng đã thử ròi, mới đầu mình sợ là dòng qua chân 3-4 thì opto không chịu nỗi, sau khi coi kỹ lại thì tới 50mA lận nên không sao. Nhưng mạch ở trên bạn phải dùng con điện trở 1k ohm 5 tới 10 W gì đó, tức là phải là điện trở công suất. Còn nếu dùng điện trở 1/4 w thì phải dùng R lớn, như vậy áp vào PLC sẽ < 20 Volt, nhỏ hơn ngưỡng nhận biết của PLC
Mình cũng thử một số điện trở lớn hơn, nhưng kết quả vẫn làm nóng opto và điện trở. nên xem ra phương pháp của bạn là không ổn
Theo mình thì vậy phải mắc công mua thêm điện trở, hiện tại với các linh kiện sẵn có gồm các điện trở 1/4 w và trans , tụ và opto thì dư sức chạy ròi. Không hiểu sao lại không chạy đúng, mà cứ liên tục dẫn, phương pháp lọc nhiễu không đúng sao ?