Thành viên cấp 3
Đọc xung HSC trong s7-1200
Có ai rành về S7-1200 không cho mình hỏi chút
mình dùng con s7-1200 1212c
1_tốc độ đọc xung ngõ vào được bao nhiêu kHz?
2_có bao nhiêu cổng đọc Xung và khả năng mở rộng là bao nhiêu cổng?
mình gắn thêm module 8 input, vậy module này có đọc được Xung không?
-
-
Thành viên cấp 3
- theo như tài liệu mình có thì CPU 1212c (bao gồm AC/DC/RELAY, DC/DC/RELAY, DC/DC/DC) có 8 Input ở chế độ:
1.Single phase : Ia.0 -> Ia5 (100kHz) và Ia.6 -> Ia.7 (30kHz).
2.Quadrature phase : Ia.0 -> Ia5 (80kHz) và Ia.6 -> Ia.7 (20kHz).
nếu mở rộng module thì có giống như 2 chế độ trên hay không
pác nào làm về Xung rùi xin chỉ giáo
-
-
Thành viên cấp 5
Chưa làm về con này. Nhưng cũng có thể có 01 chút để trao đổi. Hihi. sai thì thôi nha.
0./ Bản thân con plc này có khả năng đọc xung good luôn.
1./ Nếu mở rộng module dạng số thì các module này không thể đọc xung tốc độc cao được.
2./ Phải dùng module mở rộng chuyên dụng mới đọc xung được. (chưa tên biết tên loại module này).
3./ Nếu mở rộng thì tui nghĩ sẽ giống và có thể có nhiều chức năng hơn.
Nhưng, theo tui thì anh sử dụng đến xung HSC từ bản thân PLC là đủ rồi. Tốc độ cho phép như thế là đạt OK rùi.
Tôi sẽ nghiên cứu và trao đổi với anh.
Nhớ offline 6 chai nha.
-
-
Thành viên cấp 3
khổ nổi là mình xài tới 15 cổng đọc xung lận. 1212c thì có 08 input onboard, còn 1214c thì chỉ dc 14input onboard thui vẫn còn thiếu 1 cổng
pác nào biết tư vấn cho mình module mở rộng xung đi.
Gửi bởi
Tommy
Nhớ offline 6 chai nha.
đang bận nên chưa thể off dc - đang làm cong trình trên Bình Dương, 2 tuần nữa mới nhậu được. hơ
-
-
Thành viên cấp 5
Anh dùng tổng cộng bao nhiêu bộ đếm tốc độ cao HSC?
Anh đừng có lộn giữa số ngỏ vào và bộ HSC nha. 1214C có tổng cộng là 6 bộ thôi. Mà là single phase, 3 at 100KHz, 3 at 30Khz. Còn Quard 80 và 20 kHz.
Nếu anh muốn có ngỏ vào digital tuần tuý thì đầy.
Lần sửa cuối bởi Tommy, ngày 06-19-2011 lúc 05:43 PM.
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
congtu7677
khổ nổi là mình xài tới 15 cổng đọc xung lận. 1212c thì có 08 input onboard, còn 1214c thì chỉ dc 14input onboard thui vẫn còn thiếu 1 cổng
pác nào biết tư vấn cho mình module mở rộng xung đi.
đang bận nên chưa thể off dc - đang làm cong trình trên Bình Dương, 2 tuần nữa mới nhậu được.
hơ
Bác congtu nhìn quen quen,có phải dân TD05 k nhi ?
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
dohung
Bác congtu nhìn quen quen,có phải dân TD05 k nhi ?
bác nhầm với ai rùi. hihihi
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
Tommy
Anh dùng tổng cộng bao nhiêu bộ đếm tốc độ cao HSC?
Anh đừng có lộn giữa số ngỏ vào và bộ HSC nha. 1214C có tổng cộng là 6 bộ thôi. Mà là single phase, 3 at 100KHz, 3 at 30Khz. Còn Quard 80 và 20 kHz.
Nếu anh muốn có ngỏ vào digital tuần tuý thì đầy.
mình xài 15 ngõ vào Pulse. bác tommy tư vấn dùm nhá.
bác nói HSC trên 1214c là 6 bộ ah? sao mình thấy nó bảo là 14 bộ, bác xem lại trang 300 và 305 của S7-1200 system manual giúp mình nha.
Lần sửa cuối bởi Tommy, ngày 06-19-2011 lúc 10:31 PM.
-
-
Thành viên cấp 5
File này nói khó xem quá, anh xem trong file này dễ hơn : s71200_easy_book_en-US_en-US; trang 209, nói rằng: 6 total.
Với kinh nghiệm sử dụng con 200 thì tui cam đoan rằng 1 cpu chỉ có đến 6 bộ là nhiều lắm rồi đó. Anh nói là 15 thì quá là không hợp lý.
Anh đọc thử xem nha. Hình như a đang online, có nick không. Nick tui at yahoo: phamphutho2003
-
-
Little PLC
Gửi bởi
CongTu.Bui
Có ai rành về S7-1200 không cho mình hỏi chút
mình dùng con s7-1200 1212c
1_tốc độ đọc xung ngõ vào được bao nhiêu kHz?
2_có bao nhiêu cổng đọc Xung và khả năng mở rộng là bao nhiêu cổng?
mình gắn thêm module 8 input, vậy module này có đọc được Xung không?
Bác công tu đã làm về HSC rồi. có thể hướng dẫn ACE một xíu được không? Có thể cho mình xin project mẫu được không vậy? Hi