Chào bạn,
cái tam giác màu vàng đấy là nó báo không thể kết nối với thiết bị được ( HMI)
Khi viết chương trình HMI thì bạn không cần cấu hình trong software của RSLogix5000 làm gì ,bây giờ bạn nên bỏ HMI trong phần mềm đi ,
bạn mở phần mềm Factory Talk View ME ứng với phiên bản đang chạy của HMI và configure lại phần communication là OK.
sau khi mở phần mềm FTV ME lên nhấp vào phần communication và chọn vào mục target và chọn tiếp vào phần erthernet nó sẽ hiện ra cho bạn CPU mà bạn muốn kết nối ,bên phần shotcut (đặt tên cho phần comm thì bạn nhấp đúp vào và copy cái tên đấy ) sau đó del cái shotcut đó đi ,tạo cái mới paste tên copy vào sau đó trỏ vào EtherNet và chọn cpu có địa chỉ 192.168.1.12 và nhần apply sau đó save lại > biên dịch ra file .mer và download lại cho PV > Run ,
bạn có thể thử xem ,mình cũng vài lần bị như vậy và đã làm Ok.
Regards .