Thành viên cấp 10

Gửi bởi
thanhtung1024
Có phải anh nói là vào đây không ?
New Picture.jpg
Nếu đúng như hình thì trên màn hình em đang làm thì nó có sẵn : 1756 ENBT(10.1.1.12) và PanelViewplus(10.1.1.22)
Lúc đầu em đã cấu hình như vậy nhưng không được.Mong anh chỉ giáo.
Theo như hình bạn gửi thì mình thấy không có driver nào cả nên PLC không nhận là đúng rồi ,
bạn phải upload file này về PC ( file .mer ) bạn chuyển file .apa và bạn cấu hình driver lại như mình hướng dẫn rồi chuyển lại file .mer và download lại cho PV thì run OK
Regards.
P/s : bạn có thể cho mình xem hình bạn cấu hình cho PV và PLC được không ?
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-