Mất kết nối giữa PLC và HMI
Bên tôi đang sử dụng PLC Logix 5562 và Panel View Plus kết nối qua Module Ethernet 1756-ENBT.
Tôi đã set ip trên HMI(10.1.1.10) và module Ethernet(10.1.1.11) - đồng thời đã add module trên phần mềm và set ip giống như vậy.Nhưng đèn Net trên module Ethernet vẫn nhấp nháy xanh(có Ip nhưng không phù hợp).Tôi set Module revision :1.1 - Electronic Keying : disable key cho cả module ethernet và HMI
Anh em nào có kinh nghiệm xin giúp với.
-
-
Thành viên cấp 3
Trước tiên A dùng RSlink quét các thiết bị trong mạng xem có thấy 2 thiết bị trên ko đã. ko biết khoảng cách giữa 2 thiết bị này là bao xa (nếu <100m thì dùng direct line)?
thực hiện xong bước 1 mới tính tới software, xem phần config conection của HMI chọn drive phù hợp vs PLC chưa. Còn về phần revision A cứ để mặc định.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
-
Thành viên cấp 1
Quét thiết bị chỉ thấy được module ethernet thôi,còn HMI thì bị báo tam giác màu vàng,kết nối dưới 100m,có qua Ethernet switch
-
-
Thành viên cấp 1
Bây giờ dùng rslink classic đã nhận được IP của Module Ethernet(192.168.1.12) và HMI (192.168.1.22) và trên software tôi cũng đã add HMI và cấu hình IP tương tự nhưng vẫn bị báo tam giác màu vàng là thế nào.Có ai giúp với
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
thanhtung1024
Bây giờ dùng rslink classic đã nhận được IP của Module Ethernet(192.168.1.12) và HMI (192.168.1.22) và trên software tôi cũng đã add HMI và cấu hình IP tương tự nhưng vẫn bị báo tam giác màu vàng là thế nào.Có ai giúp với
Chào bạn,
cái tam giác màu vàng đấy là nó báo không thể kết nối với thiết bị được ( HMI)
Khi viết chương trình HMI thì bạn không cần cấu hình trong software của RSLogix5000 làm gì ,bây giờ bạn nên bỏ HMI trong phần mềm đi ,
bạn mở phần mềm Factory Talk View ME ứng với phiên bản đang chạy của HMI và configure lại phần communication là OK.
sau khi mở phần mềm FTV ME lên nhấp vào phần communication và chọn vào mục target và chọn tiếp vào phần erthernet nó sẽ hiện ra cho bạn CPU mà bạn muốn kết nối ,bên phần shotcut (đặt tên cho phần comm thì bạn nhấp đúp vào và copy cái tên đấy ) sau đó del cái shotcut đó đi ,tạo cái mới paste tên copy vào sau đó trỏ vào EtherNet và chọn cpu có địa chỉ 192.168.1.12 và nhần apply sau đó save lại > biên dịch ra file .mer và download lại cho PV > Run ,
bạn có thể thử xem ,mình cũng vài lần bị như vậy và đã làm Ok.
Regards .
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
Có phải anh nói là vào đây không ? New Picture.jpg
Nếu đúng như hình thì trên màn hình em đang làm thì nó có sẵn : 1756 ENBT(10.1.1.12) và PanelViewplus(10.1.1.22)
Lúc đầu em đã cấu hình như vậy nhưng không được.Mong anh chỉ giáo.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
thanhtung1024
Có phải anh nói là vào đây không ?
New Picture.jpg
Nếu đúng như hình thì trên màn hình em đang làm thì nó có sẵn : 1756 ENBT(10.1.1.12) và PanelViewplus(10.1.1.22)
Lúc đầu em đã cấu hình như vậy nhưng không được.Mong anh chỉ giáo.
Theo như hình bạn gửi thì mình thấy không có driver nào cả nên PLC không nhận là đúng rồi ,
bạn phải upload file này về PC ( file .mer ) bạn chuyển file .apa và bạn cấu hình driver lại như mình hướng dẫn rồi chuyển lại file .mer và download lại cho PV thì run OK
Regards.
P/s : bạn có thể cho mình xem hình bạn cấu hình cho PV và PLC được không ?
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
Đúng là hình đó không có vì em chụp lại hình khi mở phần mềm trên PC để hỏi thử thôi.
-Em đã set IP cho Module Ethernet và khi tắt nguồn khởi động lại thì IP đó vẫn còn và hiển thị liên tục trên Module.
-Em cũng vào set IP trên HMI theo hướng dẫn của trang web này :http://www.judiwa.com/2010/10/05/how...anelview-plus/
-IP của HMI và Ethernet module thì em set theo hiển thị trong phần RSlinx Enterprise Configure là :
+ 1756 ENBT(10.1.1.12) và PanelViewplus(10.1.1.22)
+ 1756 ENBT(10.1.1.11) và PanelViewplus(10.1.1.21)
Trong phần RSlinx Enterprise Configure này có sẵn 2 lựa chọn như trên .
Vậy em chỉ cần set đúng cho HMI(10.1.1.22) và trên module là (10.1.1.12) và bỏ phần cấu hình trên software RSLogix5000 là được đúng không anh?
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
thanhtung1024
Đúng là hình đó không có vì em chụp lại hình khi mở phần mềm trên PC để hỏi thử thôi.
-Em đã set IP cho Module Ethernet và khi tắt nguồn khởi động lại thì IP đó vẫn còn và hiển thị liên tục trên Module.
-Em cũng vào set IP trên HMI theo hướng dẫn của trang web này :
http://www.judiwa.com/2010/10/05/how...anelview-plus/
-IP của HMI và Ethernet module thì em set theo hiển thị trong phần RSlinx Enterprise Configure là :
+ 1756 ENBT(10.1.1.12) và PanelViewplus(10.1.1.22)
+ 1756 ENBT(10.1.1.11) và PanelViewplus(10.1.1.21)
Trong phần RSlinx Enterprise Configure này có sẵn 2 lựa chọn như trên .
Vậy em chỉ cần set đúng cho HMI(10.1.1.22) và trên module là (10.1.1.12) và bỏ phần cấu hình trên software RSLogix5000 là được đúng không anh?
chào bạn,
cai này chỉ hướng dẫn setup trong PV thôi ,nếu mà IP khi mở lên đúng như bạn nói thì bạn bỏ thử phần câu hình trên RSLogix5000 thử xem,
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
Em đã bỏ cấu hình trong software rồi nhưng vẫn không được, đèn NET trên Ethernet Module vẫn nhấp nháy.
Anh cho em hỏi phần Subnet Mask trên HMI cấu hình giống trên PC không.Vì tài liệu theo máy thì cấu hình IP HMI:10.1.1.22(255.255.255.0) nhưng nếu trên máy tính phải là 255.0.0.0
Em không biết có ảnh hưởng gì không?
-