Trích dẫn Gửi bởi thanhtung1024 Xem bài viết
Đúng là hình đó không có vì em chụp lại hình khi mở phần mềm trên PC để hỏi thử thôi.
-Em đã set IP cho Module Ethernet và khi tắt nguồn khởi động lại thì IP đó vẫn còn và hiển thị liên tục trên Module.
-Em cũng vào set IP trên HMI theo hướng dẫn của trang web này :http://www.judiwa.com/2010/10/05/how...anelview-plus/
-IP của HMI và Ethernet module thì em set theo hiển thị trong phần RSlinx Enterprise Configure là :
+ 1756 ENBT(10.1.1.12) và PanelViewplus(10.1.1.22)
+ 1756 ENBT(10.1.1.11) và PanelViewplus(10.1.1.21)
Trong phần RSlinx Enterprise Configure này có sẵn 2 lựa chọn như trên .
Vậy em chỉ cần set đúng cho HMI(10.1.1.22) và trên module là (10.1.1.12) và bỏ phần cấu hình trên software RSLogix5000 là được đúng không anh?
chào bạn,
cai này chỉ hướng dẫn setup trong PV thôi ,nếu mà IP khi mở lên đúng như bạn nói thì bạn bỏ thử phần câu hình trên RSLogix5000 thử xem,
Regards.