Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Mong các pro giải đáp dùm em!!!

    Nhà máy em có 1 hệ thống tủ ET200M.các tủ bao gồm các modul : Nguồn PS307,modul truyền thông 153-1,2 AI 16bit,2AI 13bit,1 AO,2DI,1DO.Tất cả như hình vẽ em đính kèm.Hiện tại có 3 con modul gồm 2DI và 1DO trên giao diện HWconfig không nhận,và trong tủ cũng không nhận.Hện tượng thế này:Khi ngắt nguồn PS307,cắm 3 con modul trên vào và bật nguồn lên,153-1 bao lỗi BF nháy kèm theo 2 con AI 16bit cung báo lỗi đèn đỏ.Nhưng lúc đó tháo 1 con DI ra,thì cả tủ lại hoạt động bình thường(tháo không ngắt nguồn),sau đó căm 3 con lỗi vào,tủ vẫn chạy bình thường.Nhưng sau đó tắt nguồn đi bật lại thì lại báo lỗi.Hiện tại em không có hướng giải quyết,em chắc chắn rằng 3 con modul vẫn tốt,chân cắm tốt,chân tín hiệu cắm đúng,nguồn cấp đủ.Các bác xem hình đính kèm rồi cho em xin hướng giải quyết,em mới vào nghề,mong sự giúp đỡ.





    Xin cảm ơn.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hi,
    Theo mình bạn lên test lại hardware bằng cách config lại hệ thống chỉ CPU và IM module bị lỗi để chắc chắn là thiết bị phần cứng và phần truyền thông ok. Theo kinh nghiệm mình đa từng gặp thì có hai trường hợp xảy ra nhiều khi bị lỗi BF là:
    - module phần cứng bị hư hoặc cáp truyền thông có vấn đề
    - xung đột địa chỉ giứa phần cứng và phần mềm ( khai báo địa chỉ lại bị chồng địa chỉ...)
    hy vọng sẽ giúp được bạn.

    thanks !

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Nhung mình cảm thấy khó hiểu vì hiện tại chỉ có 3 cái modul ấy không nhận,dưới tủ đèn của 2 cái DI và DO vẫn sáng bình thường,nhưng trên HWconfig thì báo gạch chéo,và tất cà các modul còn lại cung vẫn hoạt động bình thường,vẫn đưa các tín hiệu lên phòng điều khiển của mình.Mong bạn cho thêm ý kiến.Nếu bị lỗi truyền thông,hay địa chỉ thì tất cả sẽ không nhận chứ.

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Bạn nên check lại chân kết nối của 2 module slot-8 và slot-9. có thể module tại slot-9 bị lỗi nên kéo theo các module sau nó là slot-10,11 bị fail luôn. Bạn có thể thay đổi vị trí của 2 module DI xem sao.
    cho mình hỏi thêm là hệ thống này trc kia nó chạy ok hết cả chứ? hay là setup hệ thống mới?
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi yeulaocai Xem bài viết
    Nhung mình cảm thấy khó hiểu vì hiện tại chỉ có 3 cái modul ấy không nhận,dưới tủ đèn của 2 cái DI và DO vẫn sáng bình thường,nhưng trên HWconfig thì báo gạch chéo,và tất cà các modul còn lại cung vẫn hoạt động bình thường,vẫn đưa các tín hiệu lên phòng điều khiển của mình.Mong bạn cho thêm ý kiến.Nếu bị lỗi truyền thông,hay địa chỉ thì tất cả sẽ không nhận chứ.
    hi!
    như mình đã nói, bạn phải sử dụng loại trừ để fix lỗi hệ thống như vậy:
    trước tiên phải biết lỗi ở đâu để khắc phục chứ cứ miên man như vậy thì sẽ không đi tới kết quả:
    Test lại truyền thông và cấu hình hardware lại chỉ khai báo CPU và module IM bị lỗi để chắc chắn là module IM và các module con đều ok, lên khai báo từng module con sau đó gắn bus end để kiểm tra thử coi tới module nào bị lỗi để loại trừ, mình thấy sau IM của bạn chỉ có 6-7 module con nên test cũng nhanh. có thể bus truyền thông của module bị lỗi hoặc module bị ngắn mạch...
    bạn cứ test thử xem kết quả thế nào?
    regards,

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    ok,để mình thử rồi thông báo mọi người nhé!!!

  7. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Có ai có thể kiểm tra qua HWconfig không,cái khoản này mình mới nên chưa rõ lắm,chưa biết config lại modul,ai biết có thể để lại số ĐT được không.Cảm ơn nhiều.

  8. #8
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    máy bạn có team không, chuyển qua tui check cho coi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi yeulaocai Xem bài viết
    Nhà máy em có 1 hệ thống tủ ET200M.các tủ bao gồm các modul : Nguồn PS307,modul truyền thông 153-1,2 AI 16bit,2AI 13bit,1 AO,2DI,1DO.Tất cả như hình vẽ em đính kèm.Hiện tại có 3 con modul gồm 2DI và 1DO trên giao diện HWconfig không nhận,và trong tủ cũng không nhận.Hện tượng thế này:Khi ngắt nguồn PS307,cắm 3 con modul trên vào và bật nguồn lên,153-1 bao lỗi BF nháy kèm theo 2 con AI 16bit cung báo lỗi đèn đỏ.Nhưng lúc đó tháo 1 con DI ra,thì cả tủ lại hoạt động bình thường(tháo không ngắt nguồn),sau đó căm 3 con lỗi vào,tủ vẫn chạy bình thường.Nhưng sau đó tắt nguồn đi bật lại thì lại báo lỗi.Hiện tại em không có hướng giải quyết,em chắc chắn rằng 3 con modul vẫn tốt,chân cắm tốt,chân tín hiệu cắm đúng,nguồn cấp đủ.Các bác xem hình đính kèm rồi cho em xin hướng giải quyết,em mới vào nghề,mong sự giúp đỡ.

    Xin cảm ơn.
    Sự cố trên có thể là do các module IO của bạn có chút trục trặc rồi.
    Bạn có thể liên hệ để mình tư vấn trực tiếp cũng được
    Phone : 0972679131

  10. #10
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    65
    Thanks
    0
    8 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi yeulaocai Xem bài viết
    Nhà máy em có 1 hệ thống tủ ET200M.các tủ bao gồm các modul : Nguồn PS307,modul truyền thông 153-1,2 AI 16bit,2AI 13bit,1 AO,2DI,1DO.Tất cả như hình vẽ em đính kèm.Hiện tại có 3 con modul gồm 2DI và 1DO trên giao diện HWconfig không nhận,và trong tủ cũng không nhận.Hện tượng thế này:Khi ngắt nguồn PS307,cắm 3 con modul trên vào và bật nguồn lên,153-1 bao lỗi BF nháy kèm theo 2 con AI 16bit cung báo lỗi đèn đỏ.Nhưng lúc đó tháo 1 con DI ra,thì cả tủ lại hoạt động bình thường(tháo không ngắt nguồn),sau đó căm 3 con lỗi vào,tủ vẫn chạy bình thường.Nhưng sau đó tắt nguồn đi bật lại thì lại báo lỗi.Hiện tại em không có hướng giải quyết,em chắc chắn rằng 3 con modul vẫn tốt,chân cắm tốt,chân tín hiệu cắm đúng,nguồn cấp đủ.Các bác xem hình đính kèm rồi cho em xin hướng giải quyết,em mới vào nghề,mong sự giúp đỡ.





    Xin cảm ơn.
    Nếu bạn bỏ bớt modul ra mà khắc phục được thì có thể bạn gặp vấn đề về truyền thông Profibus, vấn đề ở đây không phải do dây và cũng không phải do modul bị hỏng đâu bạn ạ. Bạn nên biết chỉ những modul đặc biệt và có chức năng chuẩn đoán lỗi thì mới có đèn SF cho bạn xem còn như modul bình thường DI, DO thì không có đâu (AI, AO thì sẽ có). Bạn nên kiểm tra lại cái lẫy ON - OFF trên các giắc cắm Profibus và bạn phải hiểu hệ thống của mình cái nào cần On còn cái nào phải OFF, nhìn vào cấu hình của bạn thì mình hiểu nhưng thực tế dài ngắn - gần xa như nào? Chúc bạn thành công, nếu chưa được xin gọi 0904 013 513 mình tư vấn miễn phí cho bạn luôn.

    Xin cảm ơn.[/QUOTE]

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top