Nhà máy em có 1 hệ thống tủ ET200M.các tủ bao gồm các modul : Nguồn PS307,modul truyền thông 153-1,2 AI 16bit,2AI 13bit,1 AO,2DI,1DO.Tất cả như hình vẽ em đính kèm.Hiện tại có 3 con modul gồm 2DI và 1DO trên giao diện HWconfig không nhận,và trong tủ cũng không nhận.Hện tượng thế này:Khi ngắt nguồn PS307,cắm 3 con modul trên vào và bật nguồn lên,153-1 bao lỗi BF nháy kèm theo 2 con AI 16bit cung báo lỗi đèn đỏ.Nhưng lúc đó tháo 1 con DI ra,thì cả tủ lại hoạt động bình thường(tháo không ngắt nguồn),sau đó căm 3 con lỗi vào,tủ vẫn chạy bình thường.Nhưng sau đó tắt nguồn đi bật lại thì lại báo lỗi.Hiện tại em không có hướng giải quyết,em chắc chắn rằng 3 con modul vẫn tốt,chân cắm tốt,chân tín hiệu cắm đúng,nguồn cấp đủ.Các bác xem hình đính kèm rồi cho em xin hướng giải quyết,em mới vào nghề,mong sự giúp đỡ.





Xin cảm ơn.
Nếu bạn bỏ bớt modul ra mà khắc phục được thì có thể bạn gặp vấn đề về truyền thông Profibus, vấn đề ở đây không phải do dây và cũng không phải do modul bị hỏng đâu bạn ạ. Bạn nên biết chỉ những modul đặc biệt và có chức năng chuẩn đoán lỗi thì mới có đèn SF cho bạn xem còn như modul bình thường DI, DO thì không có đâu (AI, AO thì sẽ có). Bạn nên kiểm tra lại cái lẫy ON - OFF trên các giắc cắm Profibus và bạn phải hiểu hệ thống của mình cái nào cần On còn cái nào phải OFF, nhìn vào cấu hình của bạn thì mình hiểu nhưng thực tế dài ngắn - gần xa như nào? Chúc bạn thành công, nếu chưa được xin gọi 0904 013 513 mình tư vấn miễn phí cho bạn luôn.