cái này tôi lựa chon theo kinh nghiệm thôi nhé, các bác tham khảo
<30kw chọn 4A/1mm2 ,30kw - 70kw chọn 3A/1mm2, >70kw chon 2A/1mm2
ví dụ motor 70kw chọn khởi động Y-D ,6 sợi 1cx22mm2 là ok
cái này tôi lựa chon theo kinh nghiệm thôi nhé, các bác tham khảo
<30kw chọn 4A/1mm2 ,30kw - 70kw chọn 3A/1mm2, >70kw chon 2A/1mm2
ví dụ motor 70kw chọn khởi động Y-D ,6 sợi 1cx22mm2 là ok
K biết thì hỏi
hỏi để làm
làm để hiểu
hiểu để pro
pro rồi...xuống lỗ
^_^ ^_^ ^_^
70kw à? , có nhầm không?
70kw= 70000w
nếu 3 phase voltage= 415v
power factor= 0.8
curent sẽ là I= 70000/(415*√3*pf)=
=70000/(415*√3*0.8)= 121.7A ===> khong the la 30kw - 70kw chọn 3A/1mm2
Bạn chỉ người ta mới ra trường mà như vậy kẹt cho người ta quá