    Trích dẫn Gửi bởi tuxedo317 Xem bài viết
    cái này tôi lựa chon theo kinh nghiệm thôi nhé, các bác tham khảo
    <30kw chọn 4A/1mm2 ,30kw - 70kw chọn 3A/1mm2, >70kw chon 2A/1mm2
    ví dụ motor 70kw chọn khởi động Y-D ,6 sợi 1cx22mm2 là ok
    70kw à? , có nhầm không?

    70kw= 70000w

    nếu 3 phase voltage= 415v

    power factor= 0.8

    curent sẽ là I= 70000/(415*√3*pf)=
    =70000/(415*√3*0.8)= 121.7A ===> khong the la 30kw - 70kw chọn 3A/1mm2

    Bạn chỉ người ta mới ra trường mà như vậy kẹt cho người ta quá