S7-200 dùng với VISUAL BASIC
Mấy bro hướng dẫn giúp em bài này với ạ:
Viết chương trình VB và PLC , mỗi giây máy tính gởi xuống PLC ký tự @, khi nhận được PLC gởi lên 2 byte 16 bit là 16 ngõ vào IW0, hiển thị trên ô Textbox dạng số thập phân
Em vẫn chưa rõ lắm yêu cầu của đề,hix
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thesixthsense
Mấy bro hướng dẫn giúp em bài này với ạ:
Viết chương trình VB và PLC , mỗi giây máy tính gởi xuống PLC ký tự @, khi nhận được PLC gởi lên 2 byte 16 bit là 16 ngõ vào IW0, hiển thị trên ô Textbox dạng số thập phân
Em vẫn chưa rõ lắm yêu cầu của đề,hix
Dùng ngôn ngữ VB 6.0 sử dụng thư viện MScomm của nó, lập trình truyền thông nối tiếp qua công COM
Trên PLC S7 200 sử dụng truyền thông freeport
Muốn gửi theo thời gian thì trên VB bạn sử dụng 1 timer cứ 5s sẽ gửi ra cổng COM 1 ký tự "@".
Trên PLC sử dụng ngắt truyền thông để nhận, khi nhận được thì bạn sử dụng lênh XMT gửi ra cổng freeport 1 word thể hiện trạng thái cảu các bít đầu vào của PLC ,
để nhận, trên VB sử dụng sự kiện ngắt OnComm
Hướng cho bạn thực hiện đó
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
thesixthsense
Mấy bro hướng dẫn giúp em bài này với ạ:
Viết chương trình VB và PLC , mỗi giây máy tính gởi xuống PLC ký tự @, khi nhận được PLC gởi lên 2 byte 16 bit là 16 ngõ vào IW0, hiển thị trên ô Textbox dạng số thập phân
Em vẫn chưa rõ lắm yêu cầu của đề,hix
sax, vãi Bách Khoa. Lo tự làm đi, nhờ hoài như vậy thì cuối kỳ ai mà giúp. Tự làm rồi có lỗi hay thắc mắc j` thì post lên anh em góp ý.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
Dùng ngôn ngữ VB 6.0 sử dụng thư viện MScomm của nó, lập trình truyền thông nối tiếp qua công COM
Trên PLC S7 200 sử dụng truyền thông freeport
Muốn gửi theo thời gian thì trên VB bạn sử dụng 1 timer cứ 5s sẽ gửi ra cổng COM 1 ký tự "@".
Trên PLC sử dụng ngắt truyền thông để nhận, khi nhận được thì bạn sử dụng lênh XMT gửi ra cổng freeport 1 word thể hiện trạng thái cảu các bít đầu vào của PLC ,
để nhận, trên VB sử dụng sự kiện ngắt OnComm
Hướng cho bạn thực hiện đó
Anh hướng dẫn quá chuẩn luôn. Làm xong rồi không có PLC để chạy => pó tay .
-