Hỏi về kết nối WinCC 7.0 với PLC S7-200
Cho em hỏi, nếu dùng WinCC 7.0 thì có kết nối được trực tiếp với PLC S7-200 dc ko? hay là phải qua OPC?
-
Bài viết của "thinle261" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
ặc, không phải OPC mà là PC ACCESS? sorry
-
Bài viết của "thinle261" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Được qua PC Access, WINCC không hỗ trợ kết nối trực tiếp đến S7-200, phải qua OPC ( PC access).
-
Bài viết của "donvicto" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
mình cài đặt PC Access và làm theo hướng dẫn nhưng khi brown... thì bao lỗi không lam tiếp đk.
-
Bài viết của "thanhke_auto" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thanhkethuhien
mình cài đặt PC Access và làm theo hướng dẫn nhưng khi brown... thì bao lỗi không lam tiếp đk.
lỗi như thế nào, đưa lên coi
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
http://www.mediafire.com/?zbpukz9xfwsrx7r
mình xin shra 1 tài liệu,trong này có hướn dẫn kết nối win cc với s7 200
-
Bài viết của "thanhke_auto" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
-
Bài viết của "thanhke_auto" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
bác trần_hiếu cho em hỏi tí nha: 1/khi tạo các nút nhán, cảm biến trên pc acess, cuối cùng ta đến phần Start test clint, có phải là lúc nào nó hiện GOOD thì mới đúng không? 2/ em thiết kế trên laptop thì có cần chọn phan set PG/PC Interface là PC/PPI cable với cổng com3 ? hay là cứ chon MPI roi chọn USB. Cảm ơn anh nhiều!
Lần sửa cuối bởi tramhuong, ngày 10-19-2011 lúc 08:57 AM.
-
-
Little PLC
Gửi bởi
tramhuong
bác trần_hiếu cho em hỏi tí nha: 1/khi tạo các nút nhán, cảm biến trên pc acess, cuối cùng ta đến phần Start test clint, có phải là lúc nào nó hiện GOOD thì mới đúng không? 2/ em thiết kế trên laptop thì có cần chọn phan set PG/PC Interface là PC/PPI cable với cổng com3 ? hay là cứ chon MPI roi chọn USB. Cảm ơn anh nhiều!
Xin mạn phép các Pro tiểu đệ xin trả lời như sau và có sai sót thì bỏ qua:
1. Khi giao tiếp mà hiện GOOD là good rồi. Tức là đã thành công.
2. Khi chọn giao diện với S7-200 thì phải chọn là PC/PPI cable rồi. Còn COM3 hay USB là do sợi cáp nạp của bạn thôi.
Xin chào
-
-
Chào cả nhà !
Cho mình hỏi cái thư viện OPC.chn trong win CC 7.0 là dùng cho con siements nào vậy? tại sao khi dùng win cc 7.0 kết nối với S7-200 lại chọn cái thư viện này mà lại không dùng cái SIMATIC S7 protocol suite.chn
Mong cả nhà ai biết chỉ giúp với nhé.
-