Cho em hỏi, nếu dùng WinCC 7.0 thì có kết nối được trực tiếp với PLC S7-200 dc ko? hay là phải qua OPC?
Cho em hỏi, nếu dùng WinCC 7.0 thì có kết nối được trực tiếp với PLC S7-200 dc ko? hay là phải qua OPC?
ặc, không phải OPC mà là PC ACCESS? sorry
Được qua PC Access, WINCC không hỗ trợ kết nối trực tiếp đến S7-200, phải qua OPC ( PC access).
mình cài đặt PC Access và làm theo hướng dẫn nhưng khi brown... thì bao lỗi không lam tiếp đk.