Thành viên Đồng

Gửi bởi
nguyenphong
hehe, thì bơm thứ 4 dự phòng của bơm thứ 1, như vậy thì lấy cái điều kiện chạy của thằng bơm 1, và thường đóng bơm 1 để cho chạy bơm thứ 4, tương tự như thế với bơm 5 và 6
thưởng đóng bơm 1 đk bơm 4 là ok. Và thêm cái đk để bơm 4 làm việc 8 tiếng nữa thì dừng đúng ko nhỉ
.
cÒN SỰ CỐ BƠM 1 DỪNG BƠM 1 CHẠY BƠM 4. CÁI BIT NHẬN SỰ CỐ ĐÓ MẮC SONG SONG VỚI CÁI BIT ĐIỀU KHIỂN KHI LÀM VIỆC ĐỦ 8 TIẾNG LÀ XONG. CHO CẢ BƠM 1 VÀ 4. VÌ NẾU 4 LÀM VIỆC GẶP SỰ CỐ SẼ DỪNG 4 VÀ CHẠY 1. OKE KHÔNG NHỈ ?