Thành viên Đồng
Gửi bởi
tungvt8x
các anh trong diễn đàn
.em có đề tài tố nghiệp mà giờ vẫn chưa làm ra.đ6e2 tài như sau:điều khiển 1 trạm máy bơm gồm có 6 máy.mức nc lên đến cảm biến thứ nhất thì máy 1 hoạt động, múc nc lên đến cảm biến thứ 2 thì máy 2 hoạt động,mức nc lên đến CB3 thì mày 3 hoạt động.mỗi máy bơm hoạt động cao nhất là 8 tiếng máy nào hoạt động trc thì dừng trc sau thì dừng sau.các máy bơm 4,5,6 sẽ thay thế lần lượt cho các máy 1,2,3 khi các máy này nghỉ hoặc bị lỗi.
Các anh
nhé.Anh nào ở tp thì cho em xin số đt hoặc địa chỉ co vấn đề gì ko hiểu e sẽ liên lạc.
À em dùng plc s7-200 nhé.
Bạn muốn được giúp gì ? viết code hay làm gì ?
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
anhlv.ddt
Bạn muốn được giúp gì ? viết code hay làm gì ?
bài này cũng không đến mức là khó lắm đâu bạn ah! Chỉ là hoạt động tuần tự có phương án dự phòng mà!hãy bắt tay làm xem gặp khó khăn chỗ nào thì hỏi mọi người sẽ xem và giúp bạn.
Chúc thành công!! ah mà bạn ở thành phố nào???nói TP thì sao bít đc!
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
tungvt8x
các anh trong diễn đàn
.em có đề tài tố nghiệp mà giờ vẫn chưa làm ra.đ6e2 tài như sau:điều khiển 1 trạm máy bơm gồm có 6 máy.mức nc lên đến cảm biến thứ nhất thì máy 1 hoạt động, múc nc lên đến cảm biến thứ 2 thì máy 2 hoạt động,mức nc lên đến CB3 thì mày 3 hoạt động.mỗi máy bơm hoạt động cao nhất là 8 tiếng máy nào hoạt động trc thì dừng trc sau thì dừng sau.các máy bơm 4,5,6 sẽ thay thế lần lượt cho các máy 1,2,3 khi các máy này nghỉ hoặc bị lỗi.
Các anh
nhé.Anh nào ở tp thì cho em xin số đt hoặc địa chỉ co vấn đề gì ko hiểu e sẽ liên lạc.
À em dùng plc s7-200 nhé.
Viết tên bài có dấu bạn nhé .
bài này cũng không đến mức là khó lắm đâu bạn ah! Chỉ là hoạt động tuần tự có phương án dự phòng mà!hãy bắt tay làm xem gặp khó khăn chỗ nào thì hỏi mọi người sẽ xem và giúp bạn.
Chúc thành công!! ah mà bạn ở thành phố nào???nói TP thì sao bít đc!
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
congatechnical
bài này cũng không đến mức là khó lắm đâu bạn ah! Chỉ là hoạt động tuần tự có phương án dự phòng mà!hãy bắt tay làm xem gặp khó khăn chỗ nào thì hỏi mọi người sẽ xem và giúp bạn.
Chúc thành công!! ah mà bạn ở thành phố nào???nói TP thì sao bít đc!
em ở sài gòn.em cũng đã viết được 1 ít.giờ đang bí ở chỗ khi bơm gặp lỗi thì bơm thay thế hoạt động em không biết viết ra sao.bơm thay thế hoạt động 8h rồi ngừng cho bơm chính hoạt động lại.em không biết viết ra sao cả.
Em dùng ngôn ngữ LAD nhé.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
tungvt8x
em ở sài gòn.em cũng đã viết được 1 ít.giờ đang bí ở chỗ khi bơm gặp lỗi thì bơm thay thế hoạt động em không biết viết ra sao.bơm thay thế hoạt động 8h rồi ngừng cho bơm chính hoạt động lại.em không biết viết ra sao cả.
Em dùng ngôn ngữ LAD nhé.
- Bơm lỗi thì bơm khác hoạt đông: cái này em làm như sau: ví dụ: em kiểm tra bơm 1 đang hoạt đông (chưa đc 8 tiếng) thì sinh ra lỗi ở bơm 1 dừng bơm 1, lúc đó sẽ chạy bơm 4.
- Đk 8 tiếng để dừng. trong chương trình em khai báo bộ thời gian thực và kích hoạt so sánh thôi. Hoặc cách thức 2 khi động cơ chạy dùng bộ đếm đếm. dùng bit xung clock SM0.5 đưa vào bộ đếm đếm. 8*3600 = 28800 (bộ đếm đếm lớn nhất là 32767)
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
tungvt8x
em ở sài gòn.em cũng đã viết được 1 ít.giờ đang bí ở chỗ khi bơm gặp lỗi thì bơm thay thế hoạt động em không biết viết ra sao.bơm thay thế hoạt động 8h rồi ngừng cho bơm chính hoạt động lại.em không biết viết ra sao cả.
Em dùng ngôn ngữ LAD nhé.
Chỗ này bạn nên xem yêu cầu ra sao nếu bơm lỗi thì bơm dư phòng hoạt động luôn hay phải dừng và tác động thì bơm dự phòng hoạt động luôn? Bơm dự phòng hoạt động sau 8h thì dùng Timer coi sau đó hết 8h thì Set cho bơm chính hoạt động....rồi làm tuần tự theo yêu cầu thôi.
Cố gắng chút là được mà!
-
-
Thành viên cấp 1
bơm chính lỗi thì bơm dự phòng sẽ hoạt động luôn.khong biet cách up hình bài mình đã làm lên sao nhỉ.nếu biết mình up bài mình đang làm dở lên cho các ae trong diễn đàn xem cho dễ bổ sung sữa chữa.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
- Bơm lỗi thì bơm khác hoạt đông: cái này em làm như sau: ví dụ: em kiểm tra bơm 1 đang hoạt đông (chưa đc 8 tiếng) thì sinh ra lỗi ở bơm 1 dừng bơm 1, lúc đó sẽ chạy bơm 4.
- Đk 8 tiếng để dừng. trong chương trình em khai báo bộ thời gian thực và kích hoạt so sánh thôi. Hoặc cách thức 2 khi động cơ chạy dùng bộ đếm đếm. dùng bit xung clock SM0.5 đưa vào bộ đếm đếm. 8*3600 = 28800 (bộ đếm đếm lớn nhất là 32767)
em dùng timer đếm rồi dùng counter đếm số lần lên như vậy được 8h.còn về phần lỗi em không biết cách viết ra sao.anh làm thử 1 đ0ạn mẫu được không ạ?
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
tungvt8x
em dùng timer đếm rồi dùng counter đếm số lần lên như vậy được 8h.còn về phần lỗi em không biết cách viết ra sao.anh làm thử 1 đ0ạn mẫu được không ạ?
mai anh viết code cho chú.giờ vừa đi nhậu về fê quá
-