    Trích dẫn Gửi bởi zippopham Xem bài viết
    Phải khai báo PC/PPI chứ sao lại khai báo PC Adapter.
    Không phải dùng bộ chuyển đổi RS232 ---> RS485 nào cũng kết nối okei với S7-200.

    Có 3 vấn đề chủ topic cần kiểm tra:
    1. Cáp chuyển USB ---> RS232 (okei hay chưa? máy nhận COM ảo nhưng cáp vẫn có thể không truyền thông được)
    2. Bộ chuyển đổi Rs232 ---> RS485 (như trên đã nói)
    3. Port của con PLC S7-200
    Em cũng đã chọn PC/PPI nhưng không được, máy bảo PROFIBUS rồi chọn multi-master gì đó... em đã up hình ở trên (hình thứ 4 hay 5 gì đó)
    1/ Cái này em chưa chắc, vì lúc mua ở Phong Vũ, em hỏi cáp này nối PLC được không, nhân viên hỏi PLC là cái j`... ="=. Lúc lấy hàng, nhân viên khác lại hỏi tiếp: "Em mua cáp này để làm gì?", chắc họ sợ em lựa nhầm, vì đây là cáp chuyên dụng. Nhưng em đọc trên bao bì có ghi rõ là kết nối được với các thiết bị công nghiệp thông qua giao tiếp nối tiếp, nên em mới lấy.
    2/ Cái bộ chuyển đổi thì em nghĩ là tốt, vì lúc tìm thiết bị trên Microwin, đèn Tx và Rx trên bộ chuyển đều có tín hiệu. Em đoán là tín hiệu máy tính đã qua đến đấy được rồi.
    3/ Port thì em đã kiểm tra trong device manager và đã chọn đúng.
    Vì vậy em nghi nhất là do máy em chạy không được hoặc là do dây như anh nói. Có lẽ ngày mai qua chỗ anh kidsolo thử thì mới biết nguyên nhân chính xác được.

  2. Bài viết của "phapsuhuyenvu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phapsuhuyenvu Xem bài viết
    Em cũng đã chọn PC/PPI nhưng không được, máy bảo PROFIBUS rồi chọn multi-master gì đó... em đã up hình ở trên (hình thứ 4 hay 5 gì đó)
    1/ Cái này em chưa chắc, vì lúc mua ở Phong Vũ, em hỏi cáp này nối PLC được không, nhân viên hỏi PLC là cái j`... ="=. Lúc lấy hàng, nhân viên khác lại hỏi tiếp: "Em mua cáp này để làm gì?", chắc họ sợ em lựa nhầm, vì đây là cáp chuyên dụng. Nhưng em đọc trên bao bì có ghi rõ là kết nối được với các thiết bị công nghiệp thông qua giao tiếp nối tiếp, nên em mới lấy.
    2/ Cái bộ chuyển đổi thì em nghĩ là tốt, vì lúc tìm thiết bị trên Microwin, đèn Tx và Rx trên bộ chuyển đều có tín hiệu. Em đoán là tín hiệu máy tính đã qua đến đấy được rồi.
    3/ Port thì em đã kiểm tra trong device manager và đã chọn đúng.
    Vì vậy em nghi nhất là do máy em chạy không được hoặc là do dây như anh nói. Có lẽ ngày mai qua chỗ anh kidsolo thử thì mới biết nguyên nhân chính xác được.
    Vấn đề không kết nối này cũng có nhiều lý do.Ngay cả khi cáp em kết nối đc,cũng có thể do port PLC không giao tiếp đc hoặc do port PLC bị set lên 187,5 Kbaud thì cáp PPI cũng không kết nối được mà phải dùng cáp PC adapter usb thì mới search được tốc độ 187,5k
    Nhưng với cái kiểu set PPI mà nó thông báo như vậy thì nhiều khả năng cáp em có vấn đề
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phapsuhuyenvu Xem bài viết
    Em cũng đã chọn PC/PPI nhưng không được, máy bảo PROFIBUS rồi chọn multi-master gì đó... em đã up hình ở trên (hình thứ 4 hay 5 gì đó)
    1/ Cái này em chưa chắc, vì lúc mua ở Phong Vũ, em hỏi cáp này nối PLC được không, nhân viên hỏi PLC là cái j`... ="=. Lúc lấy hàng, nhân viên khác lại hỏi tiếp: "Em mua cáp này để làm gì?", chắc họ sợ em lựa nhầm, vì đây là cáp chuyên dụng. Nhưng em đọc trên bao bì có ghi rõ là kết nối được với các thiết bị công nghiệp thông qua giao tiếp nối tiếp, nên em mới lấy.
    2/ Cái bộ chuyển đổi thì em nghĩ là tốt, vì lúc tìm thiết bị trên Microwin, đèn Tx và Rx trên bộ chuyển đều có tín hiệu. Em đoán là tín hiệu máy tính đã qua đến đấy được rồi.
    3/ Port thì em đã kiểm tra trong device manager và đã chọn đúng.
    Vì vậy em nghi nhất là do máy em chạy không được hoặc là do dây như anh nói. Có lẽ ngày mai qua chỗ anh kidsolo thử thì mới biết nguyên nhân chính xác được.
    Vấn đề không kết nối này cũng có nhiều lý do.Ngay cả khi cáp em kết nối đc,cũng có thể do port PLC không giao tiếp đc hoặc do port PLC bị set lên 187,5 Kbaud thì cáp PPI cũng không kết nối được mà phải dùng cáp PC adapter usb thì mới search được tốc độ 187,5k
    Nhưng với cái kiểu set PPI mà nó thông báo như vậy thì nhiều khả năng cáp em có vấn đề
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  6. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #4
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phapsuhuyenvu Xem bài viết
    1/ Cái này em chưa chắc, vì lúc mua ở Phong Vũ, em hỏi cáp này nối PLC được không, nhân viên hỏi PLC là cái j`... ="=. Lúc lấy hàng, nhân viên khác lại hỏi tiếp: "Em mua cáp này để làm gì?", chắc họ sợ em lựa nhầm, vì đây là cáp chuyên dụng. Nhưng em đọc trên bao bì có ghi rõ là kết nối được với các thiết bị công nghiệp thông qua giao tiếp nối tiếp, nên em mới lấy.
    Nhân viên Phong Vũ hay đại loại nhân viên các cửa hàng tin học thì em hỏi RS232 họ cũng lắc đầu 99.5%

    RS232 ---> RS485 thì tùy loại, tùy hãng.
    Như bộ CV300 của Hanyoung này thì cũng potay
    CV300
    - RS422/485 Line Drive auto control
    - Convert RS232 signal to RS422/485 signal
    - Built in electrical insulation/protection device
    - between RS232 and RS422/485


    Nhưng bộ SC-485 này thì chắc chắn 100% phát một được ngay


    Hoặc USB ---> RS485 như em này thì cũng okei, khõi cần USB ---> RS232 luôn
    Lần sửa cuối bởi zippopham, ngày 03-11-2013 lúc 10:07 AM.
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

  8. Bài viết của "zippopham" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top